有关地下车库机械排烟的排烟量的疑问
dzxk1986
dzxk1986 Lv.7
2012年11月23日 10:44:30
来自于通风排烟
只看楼主

有一地下车库,面积2200平,2.3米高,一个防火分区,两个防烟分区,防烟分区面积都是1100平,根据防火规范9.4.5规定,负担一个防烟分区的机械排烟量为60*1100=66000m3,但是根据汽车库规范8.2.4规定,换气次数按照10次/h,机械排烟量为1100*2.3*10=25300m3,相差怎么这么大啊,是按照大的选呢还是怎么算的啊?

有一地下车库,面积2200平,2.3米高,一个防火分区,两个防烟分区,防烟分区面积都是1100平,根据防火规范9.4.5规定,负担一个防烟分区的机械排烟量为60*1100=66000m3,但是根据汽车库规范8.2.4规定,换气次数按照10次/h,机械排烟量为1100*2.3*10=25300m3,相差怎么这么大啊,是按照大的选呢还是怎么算的啊?
免费打赏
fantaizi
2012年11月23日 17:41:53
2楼
你应该看《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。
回复
toplhc
2012年11月24日 21:04:15
3楼
首先,你看《高层民用建筑设计防火规范》第4.1.8条,汽车库要看汽车库的规范,风量计算不按高规来,按换气次数。

另,你确定你看的是“换气次数按照10次/h”?
回复
lilijunjun
2012年11月25日 02:59:33
4楼
你说的是排风和排烟问题,系统合用,选风机有两种方法:1分别选,有两个风机;2风机合用选双速风机,按大的风量选取。平时低速排风,火灾时高速排烟。
回复
yufeimen0000
2012年11月25日 18:47:01
5楼
2200平方可以考虑只设一个防烟分区
回复
yufeimen0000
2012年11月25日 18:51:48
6楼
2200平方可以考虑只设一个防烟分区
回复
zscom072687
2012年11月28日 09:31:07
7楼
只有2.3m,只能考虑诱导
回复
heroczyy
2012年11月28日 15:54:53
8楼
1、这个地下车库面积超过2000㎡,设机械排烟设施时,其排烟量应按6次/h换气计算
2、60*1100=66000,这种计算适用于高层、非高层建筑内走道和房间排烟量的计算
3、这么大的车库只有2.3m的层高?考虑诱导器吧
回复
amenbaoyou8
2012年11月28日 17:02:48
9楼
请问一下8# 什么情况下 才考虑诱导器?比如 层高小于多少M或者其他原因
回复
chenjue1986
2012年11月28日 17:22:39
10楼
采用诱导风机的话,是地下室高度有限,安装风管影响汽车的正常行驶等.另外你的车库面积也不大,要明确车位的多少,是公建还是民建,技术措施讲,对于一般汽车出入不频繁的民建,换气次数4次就可以了,
回复
lysapphire
2012年11月29日 09:32:43
11楼
设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库设计防火规范》的规定:排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定
回复