有一地下车库,面积2200平,2.3米高,一个防火分区,两个防烟分区,防烟分区面积都是1100平,根据防火规范9.4.5规定,负担一个防烟分区的机械排烟量为60*1100=66000m3,但是根据汽车库规范8.2.4规定,换气次数按照10次/h,机械排烟量为1100*2.3*10=25300m3,相差怎么这么大啊,是按照大的选呢还是怎么算的啊?
有一地下车库,面积2200平,2.3米高,一个防火分区,两个防烟分区,防烟分区面积都是1100平,根据防火规范9.4.5规定,负担一个防烟分区的机械排烟量为60*1100=66000m3,但是根据汽车库规范8.2.4规定,换气次数按照10次/h,机械排烟量为1100*2.3*10=25300m3,相差怎么这么大啊,是按照大的选呢还是怎么算的啊?
12楼
地下车库要根据汽车库规范8.2.4规定,换气次数按照6次/h。地上建筑:担负2 个及2 个以上防烟分区应按最大的防烟分区面积确定,单位排烟量120m3/h.m2。
回复
13楼
防烟分区面积X层高X6次/h
回复
14楼
换气次数6次/h吧
回复
15楼
机械排烟量应为1100*3*6=19800 m3/h
机械排风量可以为1100*2.3*6=15180 m3/h;或按单车计算 。。。
回复
16楼
呵呵,路过学习了
回复
17楼
额,车库是按6次/h来进行计算的,加上10%的漏风系数,排烟量不会那么大的。。
回复
18楼
套规范的时候,要看清楚本规范使用的范围,你这属于张冠李戴!
车库有《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
回复
19楼
同意楼上意见,应该按照《汽车库修车库停车场设计防火规范》GB500067-97执行.......
回复
20楼
对于一般汽车出入不频繁的居住小区内自用地下车库,换气次数4次就可以了。技术措施上规定的。
回复
21楼
对于一般汽车出入不频繁的居住小区内自用地下车库,换气次数4次就可以了。技术措施上规定的。4次指的是通风次数,6次是排烟次数。
回复