一台三相变压器的额定电压是U1/U2=10/0.4KV,联结组别是Y/△-11,该变压器的变比是多少?这个题的答案好像不是25
一台三相变压器的额定电压是U1/U2=10/0.4KV,联结组别是Y/△-11,该变压器的变比是多少?这个题的答案好像不是25
12楼
变压器变比的定义好象是25:1,变比=U1/U2难道还有别的结果?约等于25倍
回复
13楼
变压器变比的定义好象是25:1,变比=U1/U2难道还有别的结果,同意12楼意见。变压器变比从定义上讲就是一次电压与二次电压之比。
回复
14楼
一台三相变压器的额定电压是U1/U2=10/0.4KV,联结组别是Y/△-11,该变压器的变比是多少?我查了一下这个题的课后答案是14.434,所以比较迷茫.变比就是一二端线电压的比值,如果这样计算的话 K=U1/U2√3,也就是10/0.4/1.732=14.434 就是成为相电压的比值了.应该是25才对
回复
15楼
根本不是那样算的
回复
16楼
赞同,应该是这样的
回复
17楼
不说我还清楚,越说我越糊涂!
变比的定义:变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。
变压器制造出来后其变比是固定值,在铭牌上写着,所以,他应该与变压器的接线方式无关!
这台变压器的变比大约是25,鉴定完毕!
回复
18楼
-----------------------
变比N1/N2=U1/U2,这不是变比么??如果这10KV是线电压的话,那变比就是10/0.4=25了
回复
19楼
新手学习中~~~~~~~~~~~~~
回复
20楼
变压器的变比是否和它的接线方式有关系呢
回复
21楼
就是25
回复