一台三相变压器的额定电压是U1/U2=10/0.4KV,联结组别是Y/△-11,该变压器的变比是多少?这个题的答案好像不是25
一台三相变压器的额定电压是U1/U2=10/0.4KV,联结组别是Y/△-11,该变压器的变比是多少?这个题的答案好像不是25
2楼
我认为是25了
回复
3楼
用变压器变比的定义好象是25:1,变比=U1/U2难道还有别的结果?
回复
4楼
“这个题的答案好像不是25 ”。不是25 ,那请问您说是多少?
回复
5楼
如果不是"脑筋急转弯"类的题目,变比应该是25.
回复
6楼
变比应该是25,不必怀疑
回复
7楼
如果是题.答案就是25
如果实际.肯定不是准确的25.实际变压器的变比哪这么简单!
回复
8楼
变压器的变比(定义)是线电压与线电压之比
UAB/Uab=10/0.4=25应该是正确的。
楼主可能想的是绕组的匝数比,通过计算可以得出,但肯定不是变比。
回复
9楼
这个题的答案是这样求得的,K=U1/U2√3,也就是10/0.4/1.732=14.434
是不是变压器的变比和它的联结组别有关系?????
我今年考注册基础,是课本后面的练习题?
回复
10楼
你计算的是相电压之比:一次星接,线电压10kV,则相电压为10/√3≈5.7735kV;5.7755/0.4≈14.434。而10/0.4=25是线电压之比。(二次角接线电压等于相电压)。
回复
11楼
服了你了,竟然这样算变比,如果让你做变压器的话,估计好多人都会骂你的!
回复