高层住宅下的地下车库,可以不用低烟无卤阻燃电缆吗?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2012年11月22日 00:09:33
只看楼主

关于低烟无卤阻燃电缆的使用,目前我查到的就两条规范:1、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》7.4.1条“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”2、JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆”这两条规范都没有说到地下室,那我是不是可以理解为,地下室的电缆(只要不经过上部住宅建筑),我就可以采用非低烟无卤阻燃的电缆?比如一般的ZR-YJV、NH-YJV这类电缆?

关于低烟无卤阻燃电缆的使用,目前我查到的就两条规范:
1、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》7.4.1条“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”
2、JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆”

这两条规范都没有说到地下室,那我是不是可以理解为,地下室的电缆(只要不经过上部住宅建筑),我就可以采用非低烟无卤阻燃的电缆?比如一般的ZR-YJV、NH-YJV这类电缆?
免费打赏
ssy2222
2012年11月24日 11:11:14
12楼
地下室因为排气不是很好,要求更高,上面都用了,地下室肯定要用的
回复
y806099267
2012年11月24日 11:25:50
13楼
到目前为止一般的高层建筑不管是地下室 还是高层电气竖井内采用的多是ZRYJV 或者NHYJV 的电缆、因为不管是在地下室还是电气竖井一般多是采用沿无孔电缆桥架敷设 的、所以一般理解为暗敷设。
回复
bigshoes
2012年11月24日 13:11:47
14楼

嗯,我见到有些人也是这么理解暗敷的概念,所以暗敷就可以不用低烟无卤阻燃了~
不过按地下室和塔楼来划分的想法,好像一直没找到依据~
回复
qianwj001
2012年11月24日 14:10:11
15楼
只要是一类高层,就应包括地下室
回复
shandongwanglei
2012年11月24日 14:16:26
16楼
应该包括地下室
回复
zwf2x
2012年11月24日 15:28:32
17楼
个人认为最好用,因为它属于地下的公共建筑,在防排烟方面要求最好采用低烟无卤阻燃电缆。
回复
kendywo
2012年11月25日 14:37:10
18楼
不要为业主省几个钱而违规
回复
kfcandlixiaojing
2012年11月25日 21:19:44
19楼
同意二楼的说法。
回复
suilianzhimeng
2012年11月26日 11:21:15
20楼


同意此说法,虽然规范上理解意思为一类建筑确实应含地下室,但一般无孔桥架可以理解为暗敷,所以一般工程中常用ZR或 NH电缆
回复
tajiaoxiaoniu
2012年11月26日 15:41:17
21楼
湖南楚天电气工业有限公司 咨询电话:0731-85513200 网址: www.ctdq99.com