高层住宅下的地下车库,可以不用低烟无卤阻燃电缆吗?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2012年11月22日 00:09:33
只看楼主

关于低烟无卤阻燃电缆的使用,目前我查到的就两条规范:1、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》7.4.1条“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”2、JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆”这两条规范都没有说到地下室,那我是不是可以理解为,地下室的电缆(只要不经过上部住宅建筑),我就可以采用非低烟无卤阻燃的电缆?比如一般的ZR-YJV、NH-YJV这类电缆?

关于低烟无卤阻燃电缆的使用,目前我查到的就两条规范:
1、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》7.4.1条“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”
2、JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆”

这两条规范都没有说到地下室,那我是不是可以理解为,地下室的电缆(只要不经过上部住宅建筑),我就可以采用非低烟无卤阻燃的电缆?比如一般的ZR-YJV、NH-YJV这类电缆?
免费打赏
红苹果
2012年11月26日 16:08:59
22楼
当然包括地下室了,,暗敷好像没有限制,好像在哪里见过,
回复
尘风点点
2012年11月27日 09:16:58
23楼

回复
bc04102
2012年11月29日 09:53:28
24楼
规范还是要执行的,安防验收会看的
回复
ljphb
2012年11月29日 15:43:45
25楼
要用低烟无卤的,上次我用ZR和NH人家审图就提出了。包括地下室。
回复
阿米尔汗
2013年11月01日 10:30:43
26楼
学习了。。。13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
回复
就这样吧
2013年11月01日 10:35:21
27楼

理解没错,按规范要求是可以如此
回复
xiaoyao831
2015年10月08日 10:40:35
28楼
地下室和建筑是一个整体,按最高级别设计要求设计
回复
amdintellive
2015年10月08日 11:29:35
29楼
我们都要做的,亲哦
回复