小区室外车库的接地系统应怎么做?
log417
log417 Lv.7
2004年10月15日 11:10:13
只看楼主

小区室外车库的接地系统应怎么选的,车库不大 可以放35辆,还是用TN-C-S吗? 那样还是要在车库基础做个接地? 能不能用TT系统更合理,请指点啊

小区室外车库的接地系统应怎么选的,车库不大 可以放35辆,还是用TN-C-S吗?
那样还是要在车库基础做个接地?
能不能用TT系统更合理,请指点啊
免费打赏
arthur@dq
2004年10月15日 11:19:30
2楼
利用车库的基础内钢筋做接地极,
采用TT系统PE线也要接地的。
回复
fire
2004年10月15日 11:43:58
3楼
建议用TN-S。
考虑是否需要重复接地,如果需要,估计你需要设人工接地了。
回复
log417
2004年10月19日 22:22:16
4楼
接地电阻多大合适呢?
回复
log417
2004年10月19日 22:23:12
5楼
地接电阻多大合适呢? 需要小于1吗? 还是满足4欧姆就行了
帮忙了啊
回复
lengbing
2004年10月19日 22:49:34
6楼
在本小区配电所50米以外的用电负荷,当配电引出为TN-C系统时,建议对该负荷
采用TT系统供电。
回复
lengbing
2004年10月19日 22:50:40
7楼
在本小区配电所50米以外的用电负荷,当配电引出为TN-C系统时,建议对该负荷
采用TT系统供电。
回复

相关推荐