【讨论】第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,喷淋系统这样设计有问题吗
rain168
rain168 Lv.3
2012年11月20日 10:21:37
只看楼主

第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,大神帮忙看看这喷淋系统设计的有没问题?严重Ⅰ级。[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-22 00:13 编辑 ]

第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,大神帮忙看看这喷淋系统设计的有没问题?严重Ⅰ级。 xtt.jpg

[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-22 00:13 编辑 ]

xtt.jpg

免费打赏
thg22
2012年11月24日 15:29:43
22楼
建议甲方放在地下室吧,对得起设计。
回复
xdpdr1990227
2012年11月24日 17:39:31
23楼
因为一直都是看到屋顶水箱是18m3的,所以第一次看到在屋顶直接放水池,感觉很新奇,但仔细一想,其实放屋顶只要结构以及甲方没问题那也是很好的,毕竟这样直接有了静压,对节能及初次的泵之类的就会很好。
回复
se7en119
2012年11月24日 23:26:51
24楼
这种问题我们在消防监督检查中经常遇到,只有结构上可以承受,在使用上还是可以接受的,至于自重对系统的影响,希望专家来解读一下。
回复
zlj361067275
2012年11月25日 12:40:22
25楼
长见识了
回复
老谭
2012年11月25日 14:11:08
26楼
1.70L/s,报警阀前的环状管应该要DN200,环状管网宜设分段阀门。
2.水泵扬程可以小一些;
3.下面几层配水管超过0.4MPa的需要减动压.
4.末端试水的排水管宜采用DN100并伸顶通气.
回复
longziren
2012年11月25日 14:45:45
27楼
只要结构说能行,就可以。超高层的建筑的水池都是这样弄的啦。作为设计方,要告知甲方各种方案的优缺点,然后让甲方选,甲方选择这种方案完全可行!
回复
xkey
2012年11月25日 21:24:26
28楼
26#很详细啊水泵
回复
lejey3629
2012年11月25日 21:44:51
29楼
结构表示压力巨大,梁很深的,坑爹了!
回复
灬天蝎乄
2012年11月26日 13:57:47
30楼
楼主可否上传DWG版本的。。
回复
chenjue1986
2012年11月26日 14:33:13
31楼
消防水箱既然可以放在地下室,那么结构的问题肯定不是问题,屋顶的强度也可以设计成可以承载消防水箱重量的强度,并且以取代高位水箱,同时水泵的扬程和功率可以降低很多,很多楼层依靠系统静压就足够完成,底层设置需要设置减压阀来降低供水压力.个人认为这是一个不错的设计,而且可以节省地下很大的空间.
回复

相关推荐

APP内打开