第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,大神帮忙看看这喷淋系统设计的有没问题?严重Ⅰ级。[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-22 00:13 编辑 ]
第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,大神帮忙看看这喷淋系统设计的有没问题?严重Ⅰ级。
[
本帖最后由 rain168 于 2012-11-22 00:13 编辑 ]
22楼
建议甲方放在地下室吧,对得起设计。
回复
23楼
因为一直都是看到屋顶水箱是18m3的,所以第一次看到在屋顶直接放水池,感觉很新奇,但仔细一想,其实放屋顶只要结构以及甲方没问题那也是很好的,毕竟这样直接有了静压,对节能及初次的泵之类的就会很好。
回复
24楼
这种问题我们在消防监督检查中经常遇到,只有结构上可以承受,在使用上还是可以接受的,至于自重对系统的影响,希望专家来解读一下。
回复
25楼
长见识了
回复
26楼
1.70L/s,报警阀前的环状管应该要DN200,环状管网宜设分段阀门。
2.水泵扬程可以小一些;
3.下面几层配水管超过0.4MPa的需要减动压.
4.末端试水的排水管宜采用DN100并伸顶通气.
回复
27楼
只要结构说能行,就可以。超高层的建筑的水池都是这样弄的啦。作为设计方,要告知甲方各种方案的优缺点,然后让甲方选,甲方选择这种方案完全可行!
回复
28楼
26#很详细啊水泵
回复
29楼
结构表示压力巨大,梁很深的,坑爹了!
回复
30楼
楼主可否上传DWG版本的。。
回复
31楼
消防水箱既然可以放在地下室,那么结构的问题肯定不是问题,屋顶的强度也可以设计成可以承载消防水箱重量的强度,并且以取代高位水箱,同时水泵的扬程和功率可以降低很多,很多楼层依靠系统静压就足够完成,底层设置需要设置减压阀来降低供水压力.个人认为这是一个不错的设计,而且可以节省地下很大的空间.
回复