第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,大神帮忙看看这喷淋系统设计的有没问题?严重Ⅰ级。[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-22 00:13 编辑 ]
第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,大神帮忙看看这喷淋系统设计的有没问题?严重Ⅰ级。
[
本帖最后由 rain168 于 2012-11-22 00:13 编辑 ]
12楼
字太小了
我感觉水池最好设在地下、一层或者室外,这样结构受不了吧。水池应该画上补水管及管径,还有最低液位、最高液位,废水排水管我通常用DN100的。其它的仅仅看图是看不出来的,必须和别的图综合来看了。
回复
13楼
泵的扬程应该可以选小点 本身就有静压了~~~
回复
14楼
太小了,看不到图,建议上传dwg或者pdf格式的,理论上放到屋面没问题
回复
15楼
水池在屋顶 牛啊
回复
16楼
再见 楼主的详图画的似乎挺好看 应广大的同仁,,赶紧上传一套啊
回复
17楼
现在有专业做地埋式泵房的厂家..
如果非要放屋顶只要结构专业跟甲方没问题那就按常规做,
你系统稳高压还临时高压?稳高压系统好像只有上海可以做的,如果是临时高压系统那你火灾初期供水呢?
原理图最好系统要表达清楚,另外请再核算一下泵的杨程跟减压的问题...
回复
18楼
太niub了!屋顶水池啊!而且还那么大,结构怕不得行咯!
不过谢谢楼主分享图片,见识了哦
回复
19楼
我觉得只要结构接受 这种做法对于消防来说 应该是很好的 泵的扬程小 省电 而且供水安全 特别是对于楼层较低的区域 全部由重力供水 更安全
回复
20楼
严重Ⅰ级?是厂区吗?
水箱放上面原则上没问题。
那么多报警阀组?你这单层的面积建筑面积很大?
回复
21楼
长见识了,那么大的消防水池放屋顶
回复