【讨论】第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,喷淋系统这样设计有问题吗
rain168
rain168 Lv.3
2012年11月20日 10:21:37
只看楼主

第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,大神帮忙看看这喷淋系统设计的有没问题?严重Ⅰ级。[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-22 00:13 编辑 ]

第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,大神帮忙看看这喷淋系统设计的有没问题?严重Ⅰ级。 xtt.jpg

[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-22 00:13 编辑 ]

xtt.jpg

免费打赏
qingsong0816
2012年11月22日 14:58:18
12楼
字太小了
我感觉水池最好设在地下、一层或者室外,这样结构受不了吧。水池应该画上补水管及管径,还有最低液位、最高液位,废水排水管我通常用DN100的。其它的仅仅看图是看不出来的,必须和别的图综合来看了。
回复
duanshengchen060
2012年11月22日 15:04:33
13楼
泵的扬程应该可以选小点 本身就有静压了~~~
回复
版专攻
2012年11月22日 19:49:43
14楼
太小了,看不到图,建议上传dwg或者pdf格式的,理论上放到屋面没问题
回复
水者
2012年11月23日 14:52:53
15楼
水池在屋顶 牛啊
回复
水者
2012年11月23日 14:54:17
16楼
再见 楼主的详图画的似乎挺好看 应广大的同仁,,赶紧上传一套啊
回复
麻吕
2012年11月23日 16:46:25
17楼
现在有专业做地埋式泵房的厂家..
如果非要放屋顶只要结构专业跟甲方没问题那就按常规做,
你系统稳高压还临时高压?稳高压系统好像只有上海可以做的,如果是临时高压系统那你火灾初期供水呢?
原理图最好系统要表达清楚,另外请再核算一下泵的杨程跟减压的问题...
回复
fengtian707
2012年11月23日 17:02:29
18楼
太niub了!屋顶水池啊!而且还那么大,结构怕不得行咯!

不过谢谢楼主分享图片,见识了哦
回复
a_mmm_a
2012年11月23日 17:03:04
19楼
我觉得只要结构接受 这种做法对于消防来说 应该是很好的 泵的扬程小 省电 而且供水安全 特别是对于楼层较低的区域 全部由重力供水 更安全
回复
lsbfhqbl
2012年11月23日 19:48:17
20楼
严重Ⅰ级?是厂区吗?
水箱放上面原则上没问题。
那么多报警阀组?你这单层的面积建筑面积很大?
回复
lxyslt
2012年11月23日 22:00:46
21楼
长见识了,那么大的消防水池放屋顶
回复