【讨论】第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,喷淋系统这样设计有问题吗
rain168
rain168 Lv.3
2012年11月20日 10:21:37
只看楼主

第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,大神帮忙看看这喷淋系统设计的有没问题?严重Ⅰ级。[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-22 00:13 编辑 ]

第一次做这种消防水池与泵房设在屋面的,大神帮忙看看这喷淋系统设计的有没问题?严重Ⅰ级。 xtt.jpg

[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-22 00:13 编辑 ]

xtt.jpg

免费打赏
zlrwhh
2012年11月26日 14:38:03
32楼
这个一般不会吧,是不是消防水箱。如果这样设计的话,参照消防水箱增压泵的设计吧。
回复
caizemin
2012年11月26日 16:54:03
33楼
消防水池放在楼顶情况经常会出现的,一般是结构要求,比如超高层结构用水箱来做阻尼器。
注意的是尽量充分利用重力流供水。
回复
lmh54021411
2012年11月26日 17:02:56
34楼
放在屋顶的话,结构得加大柱子,这个也很不合理的,上图大家才能帮你看呐
回复
gongxixia
2012年11月26日 22:48:55
35楼
第一次见这样的,学习
回复
linaijing2009
2012年11月27日 11:15:49
36楼
在没有其他地方可以放,又跟土建专业沟通好的情况的,这种做法是可行的,本人就好几单工程都是这么做的
回复
yangzy276
2012年11月28日 15:20:53
37楼
等我遇到的时候我再来做
回复
hzengw
2012年11月29日 09:22:01
38楼
只要结构专业不反对,这是个很好的设计方案。
消防水池在屋顶,火灾初期灭火用水不需另设水箱;水泵扬程及功率都可降低,可减少运行费用。现在超高层的建筑,专家都建议将消防水池放在屋顶,好处是可兼做阻尼器,同时节省地下室空间。
对于楼主的图纸,仔细复核下水泵扬程,再就是下面层的减压措施请考虑。
回复
zhangwen33
2012年12月18日 21:28:17
39楼
越来越多的好资料!真心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
回复
szg169
2012年12月24日 13:21:05
40楼
看了,很新鲜,第一次!!!!!!!!
回复
瞎狸狐闹
2012年12月25日 08:29:45
41楼
稳压泵系统要采用卧式泵,阀门附件不能画在立管上
回复

相关推荐

APP内打开