请教各位,地下水位在水池底标高以上时候,怎样处理基础抗浮问题?谢谢大家
请教各位,地下水位在水池底标高以上时候,怎样处理基础抗浮问题?谢谢大家
2楼
地下水位在水池底标高以上时候,采用加大水池池底与池壁截面或打抗拔桩的方式,解决抗浮问题.
回复
3楼
哈哈哈,你那个是大水池吧。实在不行加大混凝土用量,扩底板挑边就行了。
回复
4楼
扩底板挑边不如加大池底与池壁截面效果好!
回复
5楼
好的,谢谢了,我在验算抗浮问题的时候,用的是排开水的体积的浮力x1.2<上部结构自重(只包括恒载)x1.0不知道这样算对不对
回复
6楼
同意2楼的观点.
回复
7楼
安全起见,自重X0。9
:victory:
回复