现在有个项目,工业建筑,电缆很多.配电室在二层(一层实在没地方).变压器室在离厂房30米外.想请教大家在二层做不了电缆沟,很多的电缆放在什么地方?选用GCK柜如何出线?如何将电缆从配电室桥架敷设至用电设备处?
现在有个项目,工业建筑,电缆很多.配电室在二层(一层实在没地方).变压器室在离厂房30米外.想请教大家在二层做不了电缆沟,很多的电缆放在什么地方?选用GCK柜如何出线?如何将电缆从配电室桥架敷设至用电设备处?
2楼
这个问题需要结合图纸及现场才好回答的。
回复
3楼
无非是借天或者借地,好象没有第3条路
回复
4楼
配电室层高要符合要求,二层配电室加350~500mm高的活动地板,配电柜下做槽钢支架,地板下就可以敷设电缆了,室外可用槽盒与电缆沟。
回复
5楼
4楼高手说要的相当于加个加层,但会不会引起火灾啊?那也要开洞啊,在什么地方开多大的洞为好呢?还有这样做安装或检修方便么?
回复
6楼
二层楼板开孔,线缆桥架内敷设,桥架楼板下吊挂安装
回复
7楼
可以直接做个电缆夹层。。。方便
回复