独立避雷针接地极的间距是多少?
liangdatian02091
2007年07月19日 08:20:28
来自于防雷减灾
只看楼主

独立避雷针采用9米预制水泥杆和7.5米不同型号的水管制作,地面高度15米,埋地1.5米,请问接地极的间距是多少?设计标准是怎样?工程量预算由哪几方面组成?

独立避雷针采用9米预制水泥杆和7.5米不同型号的水管制作,地面高度15米,埋地1.5米,请问接地极的间距是多少?设计标准是怎样?工程量预算由哪几方面组成?
免费打赏
x56490
2007年07月19日 08:58:12
2楼
垂直接地体间距是接地体长度的二倍(标准距离),场地受限可缩短,但不能小于接地体长度。
回复
liangdatian02091
2007年07月20日 11:25:57
3楼
民用建筑配电箱主要由哪些元件组成?
回复
mantianchentu
2007年07月20日 21:28:20
4楼
设计标准GB50057
垂直接地极一般采用5*50*50*2500的热镀锌角钢,水平接地极一般采用4*40的热镀锌扁钢,垂直接地极之间的距离一般为5.0米(垂直接地极长度的两倍)
工程量预算分为:避雷针制作、避雷针安装、引下线、土石方工程、接地母线、垂直接地极、接地电阻测量等。
回复
changemyself
2009年05月07日 11:43:52
5楼
4楼回答的很好,:handshake
回复
wkkkkkl
2009年05月17日 04:03:11
6楼
:call: :call: :handshake :handshake :call:
回复
zcliang_007
2009年05月23日 10:24:34
7楼
赞同4楼的说法,支持一下。
回复

相关推荐