比如说,给一撞12层的住宅供电,层高是3米,集中表箱设在一层,到12层住宅的分户箱采用3*10平方的导线,是单相供电,每户住宅是6KW,请问电压损失是多少,此方法供电可行吗?希望大家能多提宝贵意见,我在这里先谢谢大家了.
比如说,给一撞12层的住宅供电,层高是3米,集中表箱设在一层,到12层住宅的分户箱采用3*10平方的导线,是单相供电,每户住宅是6KW,请问电压损失是多少,此方法供电可行吗?
希望大家能多提宝贵意见,我在这里先谢谢大家了.
2楼
电压损失不超过2%。应可以
回复
3楼
参考书里很容易查到电压损失的计算方法。就你的问题,应该说电压损失没问
题。
回复
4楼
还是说清楚点吧,如果没有参考书可以找的话,怎么办 呢,所以还是希望答复者
能说得更清楚些,
回复
5楼
△u%=173×I×L(R×cosφ+X×sinφ)/u
R-电阻
X-电抗
L-导线长度
回复
6楼
你是哪里的
华北标92DQ1中有电压损失表,可以查询。BV-10带6kW负荷36米长,电压损失
1.6%。当然能否满足电压损失要求,还要看从配电室到用电器整个路径中的其它
线缆段的电压损失。规范要求是:
《民规》家用电器供电电压允许偏差为+5%~-10%.
《供配电规》一、电动机为±5%。二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远
离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;
应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%。三、其它用电设备当无特
殊规定时为±5%。
电压损失公式输入很麻烦,就不录入了,不到之处,忘见谅
回复
7楼
先再次感谢各位同行的答复.
我是想知道具体的算法,当然我知道电压损失的公式.
好几个的答案是2%,能写出你们的具体做法吗?
回复
8楼
有公式,又不知道具体算法,套用公式吧,不明白你什么意思。
回复