97沪防中人防车库风管钢套管材料用量如何计算?
jyh_zj
jyh_zj Lv.2
2007年07月18日 14:10:15
只看楼主

如I型钢套管DN200,墙厚250mm  Ⅱ型钢套管DN300,墙厚250mm Ⅲ型钢套管DN600,墙厚250mm 在此向各位大侠请教:这三种型号的钢套管需要耗用哪些材料?如何计算?我是新手,恳请大家帮忙.

如I型钢套管DN200,墙厚250mm 
 Ⅱ型钢套管DN300,墙厚250mm
 Ⅲ型钢套管DN600,墙厚250mm

 在此向各位大侠请教:这三种型号的钢套管需要耗用哪些材料?如何计算?我是新手,恳请大家帮忙.
zhangnianchun
2007年07月19日 12:50:21
2楼
I型钢套管DN200,墙厚250mm
材料:焊管DN200 13.78公斤
钢板10-15 12.19公斤
扁钢-50 2.0公斤
电焊条422-3.2 1.8公斤
氧气 1.9立方
乙炔 10.97公斤
水泥 11.9公斤
石棉绒 5.11公斤
油麻 2.44公斤 
 Ⅱ型钢套管DN300,墙厚250mm
 Ⅲ型钢套管DN600,墙厚250mm
回复
zhangnianchun
2007年07月19日 12:52:21
3楼
 
 Ⅱ型钢套管DN300,墙厚250mm
材料:焊管DN200 21.84公斤
钢板10-15 29.2公斤
扁钢-50 2.7公斤
电焊条422-3.2 3.68公斤
氧气 2.63立方
乙炔 0.88公斤
水泥 18.9公斤
石棉绒 8.09公斤
油麻 3.86公斤
 
回复
zhangnianchun
2007年07月19日 12:53:56
4楼
Ⅲ型钢套管DN600,墙厚250mm

材料:焊管DN200 44.75公斤
钢板10-15 79.56公斤
扁钢-50 4.8公斤
电焊条422-3.2 8.8公斤
氧气 3.39立方
乙炔 1.13公斤
水泥 31.7公斤
石棉绒 13.56公斤
油麻 6.48公斤
 
回复
bx-zxl
2007年07月20日 19:29:02
5楼
嘿!“兵临城下”你太厉害了!竟然计算的那么详细,佩服佩服!
回复
guolei2002
2007年11月16日 21:19:45
6楼

请教冰临城下版主,这种人防套管如何套用定额?
回复