关于变压器损耗的一些疑问
tankiller
tankiller Lv.2
2007年07月17日 15:34:57
来自于变压器
只看楼主

众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!

众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?
大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?
一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
hubeixp
2007年07月17日 17:16:53
2楼
关注一下,同样想找到答案
回复
liuhaidong8210
2007年07月17日 18:36:11
3楼
空载小的变压器负载时的损耗不一定小,因为常常变压器负载率较低,所以片面强调了P0,(片面追求过低空损,是不合理的)
从型号上来说目前的S9或S10比S7无论在空载和负载方面 都低的多
从同一结构类型的变压器来说, 要有效控制空载 需要降低磁密或减少铁心重量, 在某些程度上来说 常需要增加线圈匝数提高 匝电势,来控制磁密, 如果这样的话,势必 负载损耗将有所上升.
设计时,每个厂家会按照自己的 结构特点 ,找到一个适合自己的 比例.
回复
wxdchgs
2007年07月17日 19:23:01
4楼
“其负载时的损耗是否有所降低?”
变压器的电能损耗可分两类:有功损耗和无功损耗。这两种损耗又分为固定和可变两部分。空载损耗(亦称铁损)基本是不变的,变压器每月空载有功损耗电量(KWH)就等于空载损耗与运行时间(720小时)的积;而负载损耗(又叫铜损或短路损耗)是随负荷大小而变化的,它与短路损耗及变压器负荷率的平方成正比。比较一下SJ;S7;S9;S11几种变压器的短路损耗大小就可知道:其负载时的损耗是有所降低的。(以100KVA为例)
短路损耗(KW)空载损耗(KW)
SJ 2.4 0.73

S7 2.0 0.32

S9 1.5 0.29

SC9 1.45 0.45

S11M 1.5 0.20

回复
wxdchgs
2007年07月18日 16:33:49
5楼

“常需要增加线圈匝数提高 匝电势,”?是否为:常需要增加线圈匝数控制(降低)匝电势,控制磁密。
回复
liuhaidong8210
2007年07月18日 20:06:21
6楼
哈哈,我打错 谢谢 指正