底层为门面,二~六层(六跃七层)为住宅的建筑,是否一定要设置消防栓系统?这个问题在于六跃七层到底定义为几层?好像有文件定义为六层,不知在何处查找? 若定义为六层,肯定不比设置消防栓系统。请大家发表看法。谢谢!
底层为门面,二~六层(六跃七层)为住宅的建筑,是否一定要设置消防栓系统?
这个问题在于六跃七层到底定义为几层?好像有文件定义为六层,不知在何处查
找? 若定义为六层,肯定不比设置消防栓系统。
请大家发表看法。谢谢!
22楼
“民用建筑水灭火系统设计规程”4.1.2 体积超过5000立方的车站,码头,机场及
展览馆,商店,书库,综合楼,商住楼,公寓式办公楼,租赁式公寓,应设消火
栓系统。
一层设了,层层设,见防火规范
回复
23楼
我来说几句,设了没错。该建筑介于可设可不设。六跃一算六层,给排水的
层数要和建筑专业统一,因为大家是一本规范,跃层不开门,跃层设消火栓
也没有,还得用六层的,所以跃层不算一层。门面算商业网点,所以根据规
范可不设。如果是没有分隔的大空间,底层设消火栓就可以了,住宅部分可
不设。
回复
24楼
不设是满足规范的,但是这种可设可不设的建筑,还是设了比较好。
回复
25楼
应该不设,我是搞给排水建筑的从没设过,那个算6层
回复
26楼
请按要求设
回复
27楼
按规范是可以不用设置,但每个地方的消防要求不一样,应该和消防大队沟通!
沟通!@!!!!
回复
28楼
我们消防这里认为6.5层(六跃七)为六层,跃层不算层数,若为单元式住宅,可
不设消火栓
回复
29楼
按七层算。设计应保守,小心为上;花钱是开发商的,设计责任是设计人员的。
回复
30楼
每层都需设
回复
31楼
《建规》技术问答系列(一)
4、《住宅建筑设计规范》第4.1.6条注③规定“顶层为二层一套的跃层住宅时,跃
层部分不计层数。”根据消防安全要求,跃层部分是否应计入层数?
答:对于多层住宅,如其顶层为二层一套的跃层式住宅时,跃层部分可不计入建
筑层数内。如9层跃10层的住宅,仍可按9层计。
回复