请教:关于承台配筋计算的一些疑问
sunhuanqi
sunhuanqi Lv.2
2007年07月16日 16:19:40
只看楼主

由于刚开始做设计,对承台计算的一些细节不是很了解,特此向大家请教下主要是手算,我觉得通过手算能有一个总体上的把握,有一个感性的认识:)1.承台底面一般是受弯,即会配筋。那么承台顶面要不要配呢? 当然承台顶面受弯的话,自然也要配,但我没找出这样的情形(经验和见识啊-。-),希望大家给予说明。。 另外我从这边了解到有人说:单桩,双桩和联合桩上承台底,顶面都配。这是真的吗? 原因呢?2.在计算过程中,要把圆桩转化成方桩,那么转化比值是0.866还是0.8?

由于刚开始做设计,对承台计算的一些细节不是很了解,特此向大家请教下
主要是手算,我觉得通过手算能有一个总体上的把握,有一个感性的认识:)
1.承台底面一般是受弯,即会配筋。那么承台顶面要不要配呢? 当然承台顶面受弯的话,自然也要配,但我没找出这样的情形(经验和见识啊-。-),希望大家给予说明。。 另外我从这边了解到有人说:单桩,双桩和联合桩上承台底,顶面都配。这是真的吗? 原因呢?
2.在计算过程中,要把圆桩转化成方桩,那么转化比值是0.866还是0.8?
3.我们负责人告诉我:一般标准承台的话,承台高度由剪切控制,也就是说手算时不用验证冲切,只要验证剪切。。请问大家平时手算时,也这么考虑吗? 否则我觉得手算是很烦的。
呵呵,因为很迷茫,所以上来请教下,希望大家不吝赐教:)
免费打赏
sunhuanqi
2007年07月16日 17:26:48
2楼
希望大家多多交流啊,自己稍微答一些
1.我认为从本质上还是根据受弯来决定是否配筋,或者还考虑抗裂(没具体概念)。。 问了别人,找到一个顶面也配筋的情况,见笑。
2.从面积匹配上,我觉得是0.866.,但作用效果我就不知道了
3.这点我不知道是否正确,也不知道怎么解释。
回复
大林
2007年07月16日 21:38:56
3楼
1.承台顶面一般不配筋,但梁式承台(两桩承台与联合承台)顶面配筋.两桩承台顶面配筋是为了固定箍筋.联合承台顶面配筋是因为顶面受弯.
2.把圆桩转化成方桩,b=0,886D.
回复
sunhuanqi
2007年07月17日 10:31:04
4楼
谢谢3楼的兄弟,不过还是有点小小疑问,希望解答
两桩承台顶面配筋是为了固定箍筋? 但如果本来顶面就不配筋的话,何来箍筋?
什么是联合承台呢
回复
大林
2007年07月18日 23:04:11
5楼
一般两桩承台混凝土抗剪能力不足,要依靠箍筋承担.
回复
willcom
2007年07月27日 09:04:01
6楼
同意3楼的说法, 不过做点改正 圆桩换成方桩 b=0.866D
回复
better518
2008年12月04日 10:59:40
7楼
承台顶配筋是因为有正弯矩,像联合承台似的,两柱中间很容易出现正弯矩,则要配筋