2楼
照烟囱的作。
回复
3楼
45m?
30m的倒有,没有用过45m的。
帮楼主顶顶。
回复
4楼
建筑物内应急的设计 随着我国国民经济的迅速发展,国家对人民的生命财产的安全越来越重视
回复
5楼
谢谢同志们!我已经算了一个,钢管的,根部钢管采用直径700,壁厚10,强度没问题,风速按30m/s计算,应力才不到80KN/mm2。但主要是变形控制,还没有计算,等算过了一定上传!大家帮忙看看!
回复
6楼
顶顶的顶
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复
7楼
期待上传你的图纸和计算书啊!学习学习
回复
8楼
期待ing
回复