已知设备的容量是271,如何计算出他的计算容量和计算电流谢谢了
已知设备的容量是271,如何计算出他的计算容量和计算电流
谢谢了
12楼
八楼的兄弟,无功和有功之间的关系是否有点问题,请再检查一下,提得若不对,还请原谅
回复
13楼
用天正电气计算结果:
同时系数: 0.80 计算容量: 216.80 功率因数: 0.80 视在功率: 216.80 有功功率: 173.44 无功功率: 130.08
计算电流: 329.39 无功补偿: 补偿前: 0.80 补偿后: 0.9 补偿量: 46.08