已知设备的容量是271,如何计算出他的计算容量和计算电流谢谢了
已知设备的容量是271,如何计算出他的计算容量和计算电流
谢谢了
2楼
你给的条件不充分!
如果按照一般情况下,需用系数取0.8, 功率因素0.8 ;
计算容量 Pe= 271*0.8=216.8 KW
计算电流 Ijs =216.8/(0.38*0.8*1.73)=412.2A
回复
3楼
如果是单台设备,需用系数取1,大于三台,查手册,定需用系数;查手册,定功率因数。计算公式同2楼的。
回复
4楼
你可以告诉我查哪本手册 吗?
回复
5楼
工业与民用配电设计手册.
其它手册也有.
回复
6楼
错
回复
7楼
说得很正确!!!
回复
8楼
如果按照一般情况下,需用系数取0.8, 功率因素0.8 计算容量 Pjs= 271*0.8=216.8 KW ,则Qjs=Pjs*COSφ=216.8*0.8=173.44KVAR Sjs=根号(216.8平方+173.44平方)=277.64KVA Ijs = Sjs/Un*1.732=421.88A
回复
9楼
谢谢,我只想知道需用系数和功率因数查哪本手册,我不是电气专业的。
回复
10楼
271是什么东西,不是东西的也能算?!
回复
11楼
如果按照一般情况下,需用系数取0.8, 功率因素0.8 ;
计算容量 Pe= 271*0.8=216.8 KW
计算电流 Ijs =216.8/(0.38*0.8*1.73)=412.2A
回复