一个工程,5层内廊式宿舍,每层650平方米。不设封闭楼梯间或乙级防火门。一、套用《建筑设计防火规范》5.3.11.2,不能满足要求:... 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。宿舍是否属于此处“其它形式的居住建筑”?是问题关键二、套用宿舍规范,倒是可以满足要求:
一、套用《建筑设计防火规范》5.3.11.2,不能满足要求:
... 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
宿舍是否属于此处“其它形式的居住建筑”?是问题关键
二、套用宿舍规范,倒是可以满足要求:
4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:
1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间。