基础中的混凝土等级
zwxing777
zwxing777 Lv.2
2004年10月09日 15:09:48
来自于地基基础
只看楼主

GB50010-2002中3.4..1条规定,我们这里的环境类别为二a,独立基础或柔性基础混凝土等级应为C25,但设计过程中有时柱子混凝土等级仅为C20,请问室内地面以下到独立基以上这部分的混凝土应为多少标号?

GB50010-2002中3.4..1条规定,我们这里的环境类别为二a,独立基础或柔性基础混凝土等级应为C25,但设计过程中有时柱子混凝土等级仅为C20,请问室内地面以下到独立基以上这部分的混凝土应为多少标号?
免费打赏
li21yan21
2006年05月25日 12:23:32
72楼
用C25
这是最底的了
回复
chenjun5657
2006年05月25日 15:09:28
73楼
江苏地区一般都用C25的,如果基础和柱子的混凝土的等级有同的话,还是统一比较好,这样有利于施工。
回复
wyqbanana@co163
2006年05月25日 15:44:08
74楼
GB50010-2002中3.4.2条规定,我们这里的环境类别为二b,基础都用C30,同时室内地面下梁柱一般也用C30的,或者用C25,但都要加强保护层厚度。
回复
chensongqi
2006年05月27日 05:49:23
75楼
按砼设计规范,基础属于2B类环境,应该采用C30砼,我们这里的图审机构也是这样要求的,不过我们还是用C25的砼,甲方比较容易接受。
回复
guanwang
2006年05月27日 10:20:00
76楼
狂晕,楼主问的是2类a。问的是按规范该怎么样,不是你们实际怎么样。
个个都答非所问。
回复
wyqbanana@co163
2006年05月31日 14:18:47
77楼

GB50010-2002中3.4.2条规定,楼主工程环境类别为二a,基础最低用C25,有可靠工程经验的可用C20,但这个可靠工程经验不好确定,未避免麻烦(如图纸审查等)还是用C25的好,到上部结构在换成C20的即可,不过我们这都不用C20的了,呵呵,不多说,免得楼上的又有话说了。
回复
水泥厂
2006年06月01日 09:57:59
78楼
地梁以下可以认为和基础同一标号即C25
但每个设计人员一般都有一句话"基础为C25,梁,板,柱为C30"
这就是说可以理解基础顶面到地梁可以按柱理解,用C30
回复
huanggehao
2006年06月01日 10:45:10
79楼
我们这梁板柱基本上都是用C25,旧规范C25的fc=12.5N/mm2,新规范才是11.9N/mm2,我觉得应该用C25
回复
pind_king
2006年06月02日 12:55:20
80楼
一般C30,基础C20
回复
cxr9912
2006年06月04日 22:28:01
81楼
最小也要C25了,板都不用C20的了
回复

相关推荐

APP内打开