一层为双向临街小商铺,每间面积大约60平米,没有公共部分;二层、三层也是商铺但没有确定的分隔;四~六层为公寓。不知道一层是否设置室内消防给水;如果设置,怎么样会更好,这个楼建在西安

一层为双向临街小商铺,每间面积大约60平米,没有公共部分;二层、三层也是商铺但没有确定的分隔;四~六层为公寓。
不知道一层是否设置室内消防给水;如果设置,怎么样会更好,
这个楼建在西安
免费打赏
jinhui020222205
2007年07月13日 17:15:09
2楼
像这种小分隔商店,设置室内消火栓是起不到作用的。
回复
hmg700406
2007年07月13日 17:25:31
3楼
应该设置,满足两股水柱到达该层每个部位。
回复
zzx1354
2007年07月23日 11:24:22
4楼
只需要设置室外消火栓系统就行了
还有就是商铺要配置灭火器