关于并联水泵问题
hally8341
Lv.2
2007年07月13日 09:39:14
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大虾,一般系统中冷冻水泵都是并联的,那如果我就开一台机组,然后开一台水泵,我怎么能确定流量足够呢??不能是开一台机组就要开几台水泵吧?流量该怎么确定呢??(假设系统有几天机组)谢谢大家
各位大虾,一般系统中冷冻水泵都是并联的,那如果我就开一台机组,然后开一台水泵,我怎么能确定流量足够呢??
不能是开一台机组就要开几台水泵吧?流量该怎么确定呢??(假设系统有几天机组)
谢谢大家
免费打赏
xuff81
2007年07月16日 14:59:39
12楼
不开的机组一路是关掉的。除非管理人员没有关,控制程序又没有,不然供水温度两台的话会变成8.5度(7/12下)。
回复
yanlufeng
2007年07月16日 16:47:31
13楼
如果有N台机组,不可能对应设N台水泵,我没见过.
如果开一台机组,其他机组进出水流阀门就应是关闭的,水流量肯定够.
除非设计错了,或阀门,泵,系统有问题.
回复
荔枝兔
2007年07月16日 17:41:53
14楼
如果你仅仅要求满足主机蒸发器的流量而不考虑末端服务质量的话,有很多方法可以帮助你。例如:观察单台运行主机的进出水温度、进出水压差,以及蒸发温度和蒸发压力。
回复
lixinyu129
2007年08月17日 09:16:55
15楼
这个问题细想一下其实很复杂的,最好的解决办法就是对系统增加自动控制
回复
上一页
相关推荐
中央空调循环水泵噪音大如何进行整改?
中央空调
2024-06-05 10:48:20
消防水泵及水池优化设计及成本分析
水处理
2024-06-05 06:03:49
冷却水泵汽蚀的原因与解决办法
暖通资料库
2024-06-04 11:36:38
水泵的扬程到底是什么意思?看完后多年的疑惑总算揭开了
建筑给排水
2024-05-31 17:36:50
水泵也会爆炸?简直不敢相信
制冷技术
2024-05-30 15:50:15
中央空调水泵噪音和振动问题如何解决?
中央空调
2024-05-28 23:58:28
水泵的机械密封冲洗方案大全
给排水资料库
2024-05-27 16:17:42
水泵的汽蚀余量大好还是小好
市政给排水
2024-05-24 15:37:55
远程控制水泵偷排高浓度废水被“抓现行”!污水厂:碰上环保老赖,有苦说不出
水处理
2024-05-23 09:54:58
《中小型供水泵站系统节能技术导则》系列报导之供水泵站系统节能改造工程案例分享
给排水资料库
2024-05-21 09:46:33
说说消防水泵控制柜防火检查需要查什么?
建筑消防给水
2024-05-21 09:33:30
新版国标《消防水泵接合器》意见稿:安全阀通径尺寸有变化
建筑消防给水
2024-05-20 17:30:38
消防水泵房消防检查查什么?你知道吗?
建筑消防给水
2024-05-20 17:25:37
消防水泵控制柜检查内容
建筑消防给水
2024-05-16 14:44:32
消防水泵房关键设计和布置要点!
建筑消防给水
2024-05-15 14:13:41
水泵采用最不利点恒压控制的问题
市政给排水
2024-04-25 13:40:59
二次加压水泵调速,最不利点恒压控制的问题
建筑给排水
2024-04-25 13:34:25
消防水泵房设备综合布置及水暖电实施策划指南,消防验收必看!
给排水资料库
2024-04-22 16:41:28
塔吊塔身能否穿地下消防水泵房问题
建筑施工
2024-04-03 08:19:16
多个喷淋头同时打开水压下降,水泵要怎么选择
建筑消防给水
2024-03-08 14:57:07
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开