请教大虾 风机电机电流的整定问题
masking
masking Lv.2
2004年10月08日 18:07:16
只看楼主

5.5kw的电机断路器选用 C65N-D16A,热继电器整定9-13A,但风机启动瞬间断路器和热继电器都跳闸,后改为断路器选用 C65N-D25A,热继电器整定12-18A,启动就不跳闸,这是什么原因?

5.5kw的电机断路器选用 C65N-D16A,热继电器整定9-13A,但风机启动瞬间断路器和热继电器都跳闸,后改为断路器选用 C65N-D25A,热继电器整定12-18A,启动就不跳闸,这是什么原因?
免费打赏
tangjianhua1979
2006年04月15日 13:38:36
12楼
热继电器与断路器怎么配合在选用方面。清高手指点