5.5kw的电机断路器选用 C65N-D16A,热继电器整定9-13A,但风机启动瞬间断路器和热继电器都跳闸,后改为断路器选用 C65N-D25A,热继电器整定12-18A,启动就不跳闸,这是什么原因?