请教大虾 风机电机电流的整定问题
masking
masking Lv.2
2004年10月08日 18:07:16
只看楼主

5.5kw的电机断路器选用 C65N-D16A,热继电器整定9-13A,但风机启动瞬间断路器和热继电器都跳闸,后改为断路器选用 C65N-D25A,热继电器整定12-18A,启动就不跳闸,这是什么原因?

5.5kw的电机断路器选用 C65N-D16A,热继电器整定9-13A,但风机启动瞬间断路器和热继电器都跳闸,后改为断路器选用 C65N-D25A,热继电器整定12-18A,启动就不跳闸,这是什么原因?
免费打赏
hitwb
2004年10月08日 18:58:50
2楼
热继电器为什么会跳?
回复
yjig
2004年10月09日 19:48:33
3楼
过载曲线与电机不符合,电机的启动时间长,已超过热继电器允许的时间,请选
用过载时间较长的热继电器。或采取启动时避开热继电器,待电机正常工作后,
再接入热继电器的方式。
回复
myj123456
2004年10月09日 20:06:28
4楼
照楼上的说法那为什么同样的设备,整定值变大就不跳了呢?看来应该是电机的启动
电流大所以才引起热跳的
回复
rhzkz
2006年04月14日 11:22:22
5楼
电加热启动时热继电器不会跳,电压下将时回跳,这是为何?
回复
ccc678
2006年04月14日 11:45:32
6楼
不可想象,按元件应该没错!再说热继电器应该不会瞬跳,而是经过一定的延时才会动作.
回复
tcchezhong
2006年04月14日 12:32:46
7楼

是启动时间过长,热保护动作了。应该:启动前,关闭风门,起来后在打开风门。
回复
bqg
2006年04月14日 12:49:36
8楼
同意3楼和7楼的,尤其7楼的"启动前,关闭风门,起来后在打开风门。"的经验是宝贵的,具有同感.


回复
zgy2832
2006年04月14日 18:30:04
9楼

5KW电机的额定电流估计11。1A左右, 启动电流按3倍计算的话 应该是33。3A .
回复
张元方
2006年04月15日 10:49:48
10楼
楼主没说清楚,热继电器整定9-13A改为12-18A,是不是换了热继?风机的启动时间有多长?因为整定电流大的热继发热元件的电阻小,所以同样的过载电流需要更长的时间才会动作,这在热继的动作曲线上很容易查出来。另外,风机的启动电流到底应当如何计算也不好说,不知道大家测试过没有,当然不可能用一般的电流表测,而是用瞬间记录的专门设备,如数字示波器等。书上说的有些不可信,象电机的缺相运行电流,先假设了一个不可能实现的条件,这样计算出来的东西与实际完全不符合。
回复
lyjwhy
2006年04月15日 13:00:21
11楼

起动时间比较长,超过了断路器合热继电器允许的延时时间
不过有点不明白,断路器都是C65的,难道延时时间根整定值(也就是16A和25A)有关吗

回复

相关推荐

APP内打开