控制变压器的温升究竟是什么样的标准?
juche0532
juche0532 Lv.2
2007年07月11日 21:08:28
来自于变压器
只看楼主

我们提供给一电梯厂的控制变压器,该工厂已经陆续使用一年多了. 可最近,用在给南方广东用户的变压器温度偏高(6月份环境温度应该在30以上,变压器温度有些烫手,大概50-80度估计),其维修人员反应到其公司老板那,说我们提供的变压器质量不稳定.其老板又自己说是做变压器出身的,提出变压器铁心窗口面积不够,线径过小等等.要知道我们生产单位的技术人员肯定也是按电气要求来计算的啊.后来,私下问其公司的技术主管,又说老板要找你毛病谁也没Z.

我们提供给一电梯厂的控制变压器,该工厂已经陆续使用一年多了.
可最近,用在给南方广东用户的变压器温度偏高(6月份环境温度应该在30以上,变压器温度有些烫手,大概50-80度估计),其维修人员反应到其公司老板那,说我们提供的变压器质量不稳定.其老板又自己说是做变压器出身的,提出变压器铁心窗口面积不够,线径过小等等.要知道我们生产单位的技术人员肯定也是按电气要求来计算的啊.后来,私下问其公司的技术主管,又说老板要找你毛病谁也没Z.
国家相关标准是什么?他们这种说法合理吗?变压器-1000VA ,380V/220V 2A ; 110V 5A ; 24V.立式的.铁心\线径分别是?怎么计算?
谢谢!
免费打赏
qbw4607
2007年07月12日 19:33:15
2楼
干式变压器一般按照使用绝缘材料及浸漆情况确定温升标准,分A,E,B,等等
计算方法在电工手册等很容易找到。
回复
jian_72
2007年07月13日 10:51:13
3楼
楼主所说的控制变压器应该属于B级绝缘的干式变压器,按GB6450,B级绝缘变压器最高温升80K,绝缘系统可承受温度130度。

在广东的夏天,变压器烫手太正常了。诚如楼主所说,属于别人挑刺。。

其老板再怎么说,他不是专家,而你们供货商才属于专业。这种变压器又不是统一设计,每家设计结构都会有所不同,铁窗大小,线径大小都不一样的。
回复
qbw4607
2007年07月13日 14:26:55
4楼
再说几句:变压器设计最重要的是铁芯磁密与铜线载流量的选取,取低一些,当然发热小,但是成本大量增加。如何做到兼顾是不容易的。
回复
juche0532
2007年07月16日 12:48:58
5楼
谢谢各位的热心参与!向您学习!向您致敬!