工程是这样的:空调系统的供回水管道原设计为无缝钢管(DN25-450)焊接,现改为镀锌法兰连接,请教一下这种情况是否需要二次安装,一般工序应为怎么样?谢谢
工程是这样的:空调系统的供回水管道原设计为无缝钢管(DN25-450)焊接,现改为镀锌法兰连接,请教一下这种情况是否需要二次安装,一般工序应为怎么样?谢谢
2楼
无缝钢管需要二次安装
工序:一次镀锌,二次安装是指先按设计图纸要求将所有管道、设备全部安装完毕后,再将金属材质(通常为钢管)的管道拆下来,拿到镀锌厂去镀锌,镀完锌后再拿回来安装(称为二次安装)。注意,镀完锌后的管道不允许再进行焊接,拆接处一般用法兰或螺纹连接。
回复
3楼
原帖由
jinhui020222205 于 2007-7-11 14:25 发表
无缝钢管需要二次安装
工序:一次镀锌,二次安装是指先按设计图纸要求将所有管道、设备全部安装完毕后,再将金属材质(通常为钢管)的管道拆下来,拿到镀锌厂去镀锌,镀完锌后再拿回来安装(称为二次安装)。注意 ...
为什么不现场镀锌?或者镀锌好了再安装?
回复
4楼
还拿到厂里去镀锌可能吗?
直接镀吧
回复
5楼
二次镀锌是整个拆下来,送到镀锌厂对其进行内外镀锌。而不是像你们说的刷刷就行了,那是冷镀锌
回复