这是一个酒店的第4层(共11层)消防图,如图所示的仅对该层防烟楼梯间与前室(电梯不做消防用)设置正压可否共用一台送风机?应该注意什么,怎么计算?请大家参与讨论(高手详解),谢谢!!另:两台客梯做消防电梯和不做消防电梯是否有别?
这是一个酒店的第4层(共11层)消防图,如图所示的仅对该层防烟楼梯间与前室(电梯不做消防用)设置正压可否共用一台送风机?应该注意什么,怎么计算?请大家参与讨论(高手详解),谢谢!!
另:两台客梯做消防电梯和不做消防电梯是否有别?
2楼
欢迎大家积极参与该主题的讨论。。。。。。。。。关注中,谢谢!
回复
3楼
防烟楼梯间的独立前室可以仅对防烟楼梯间加压送风(风量要加大,高规表8.3.2-1),不对前室送风
另:两台客梯做消防电梯和不做消防电梯是否有别?
消防电梯需要设置消防电梯前室或者跟防烟楼梯间设合用前室,此时消防电梯前室或合用前室要设加压送风
回复
4楼
还有了,我怎么看不出来你这个前室和楼梯间的关系,一般前室和楼梯间就是防火门隔,你这个也太远了,而且前室这么大啊
回复
5楼
正因为特殊所以拿出来和大家讨论。。。。。。
回复
6楼
我的做法和3楼一样,就是仅对防烟楼梯间加压送风,问题是单层加压送风量怎么算呢?按高规表8.3.2-1取值太大了吧?
回复
7楼
单层加压可以通过泻压装置来保证正压,但我还是觉得应分开送,我怕只对楼梯间送,前室保障不了正压,感觉和正常的楼梯间前室不大一样哪
回复
8楼
http://co.163.com/forum/content/358_803201_1.htm#replyForm
回复
9楼
有点典型!前室好大啊,单层这样按规范取送风量是不是浪费了?
有没有7楼那样做法的只对防烟楼梯间送风?给个解法,偶刚入道想知道详解
回复
10楼
此楼梯间缺独立前室,前室有面积要求及开门要求,只允许开向走道,不允许直接开向房间。独立前室的防烟楼梯间可只在楼梯间设加压送风。
回复
11楼
1.楼梯间需要设置机械加压送风系统;
2.如果电梯不是消防电梯,则电梯厅不是消防前室,不需要做加压送风系统,要做也只需把其当作无窗房间考虑设置机械排烟系统,排烟量按面积x60CMH计算;
3.特别指出,电梯厅不是合用前室,在电梯厅的防火门与楼梯间防火门之间的空间才是防烟楼梯前室,此部分需要设置机械加压送风系统,单层风量可按门洞风速选值。
此看法均按高层民用建筑防火设计规范设置。意见可保留。
回复