我有一个柴油发电机房,面积为1700平方米,高度为12米,中间有行车,设置水喷雾,还是设气体。若设水喷雾,中间的喷头如何布置,若设气体 ,那么大的空间,则需要多少???????甲方会同意吗?
我有一个柴油发电机房,面积为1700平方米,高度为12米,中间有行车,设置水喷雾,还是设气体。若设水喷雾,中间的喷头如何布置,若设气体 ,那么大的空间,则需要多少???????甲方会同意吗?
12楼
这么大的发电机房你是不是能分成几个防护区,这样不管用气体灭火还是水喷雾都可以比较节约啊!还有如果不能分的话我觉得还是气体比较合适,虽然规范说水喷雾也可以,但是真要那么大的发电机房用水量也不小啊,有可能导电的,不是很安全啊!
回复
13楼
如果该建筑是单独设置的设备用房,防火应该按照《建规》要求设置,《建规》可没有要求该建筑一定要设置自动灭火设备,是否设一点灭火器和消火栓即可,既经济又合理。
回复
14楼
根据你的工程实际情况,如果你采用气体的话会受层高的限制需要布两层喷头,而且到时候我估计需要100个以上的钢瓶,钢瓶会象7楼的说的那样很雄伟,不知道你有没有那么大的地方放,做细水雾的话我认为是比较合适的。
回复
15楼
我也同意13楼的说法,《建规》的确没有规定这种情况必须设置自动灭火设备
回复
16楼
楼主是什么发电机房啊?我是专业发电机设计的,这么大的机房真是头一回见,多少台机啊?照最大2000KW算能放二、三十台了吧,那是发电厂了吧!真的可以分开做,分隔分区几台机一个房间,可以开门边通,可以用隔声窗作观察用了!
回复
17楼
应该建筑上做防火隔断后,仅在设发电机的分区设置气体灭火系统。我想发电机应该仅占1800m2的一小部分吧!
回复
18楼
最好是可以分成几个防护区设,这样不管用气体灭火还是水喷雾都可以比较节约.如果不能分的话我觉得气体比较合适,虽然规范说水喷雾也可以,但是真要那么大的发电机房用水量也不小啊,有可能导电的,不是很安全.但是钢瓶会很大,摆放会有难度.
回复
19楼
应该采用细水雾灭火系统
回复
20楼
细水雾灭火系统是比较合理的选择,但要注意合理分区,以减少用水量
回复
21楼
对最新规范不了解,帮不上你,SORRY!