临时用电(变压器设备)计划 ,请指教
qingchunysu
2007年07月10日 19:31:19
来自于变压器
只看楼主

我在一家造纸公司工作,公司上新项目,需要用到临时用电,现正在负责做变压器设备的计划。还请高手多指教!用电简介:共4000KVA左右,10KV受电(注:由于电压等级不符,该设备以后无法应用到生产设备上)我的问题如下:1、一般在电力接入点(和供电公司的分界点)需要那些设备呢? 什么样的开关呢?我公司希望用带接地保护的柱上负荷开关(看门狗),不知道一般用什么设备 还有计量的话,必须单独设置高压计量柜吗?

我在一家造纸公司工作,公司上新项目,需要用到临时用电,现正在负责做变压器设备的计划。还请高手多指教!
用电简介:共4000KVA左右,10KV受电(注:由于电压等级不符,该设备以后无法应用到生产设备上)
我的问题如下:
1、一般在电力接入点(和供电公司的分界点)需要那些设备呢?
什么样的开关呢?我公司希望用带接地保护的柱上负荷开关(看门狗),不知道一般用什么设备
还有计量的话,必须单独设置高压计量柜吗?
2、我公司希望尽量节省开支,用那些设备比较合算呢?
箱式变电站? 有听说过租赁的吗?还有那里有二手设备呢?
等等,
3、关于临电,国家有那些规定呢?
我手头上有JGJ 46-2005 除此之外还有吗?
请高手指教!
免费打赏
wdywzy
2007年07月10日 20:18:03
2楼
如果你所需的电压等级不一样,你需要建一个变电站,另外你的4000KVA是怎么算出来的?如果真有这么大,你可能要建一个有两个变压器的变电所,建议你找个专业人员核算电力符合,然后看看周围有变电所的邻居是否能提供给你们所需的电能,如果没有就只有建变电所了!
回复
qingchunysu
2007年07月11日 10:27:22
3楼
这个数据,使我们根据其他工厂建设经验,估算出来的,
初步计划,使用500KVA变压器6台,300KVA变压器2台。
由于是临时设备,我们不想花费太多。
回复
wutaixiong
2007年07月11日 10:46:59
4楼
初步计划,使用500KVA变压器6台,300KVA变压器2台。
分成这么多路电源需要附近有足够的容量,按照你的使用容量看,如果一起报到供电部门肯定让你上专线,而且需要建立专门的变电所,如果你分成很多台变压器和多路电源,按照个地方规定不同,在呼和浩特,一般500KVA以上的容量需要上箱变。多路进线是可以使用柱上负荷开关。主要看当地供电的规定和关系了!
回复
qingchunysu
2007年07月11日 12:13:57
5楼
我们计划,从3处引入电力。也就是计划电力引入点位3处。
我们现在的计划,不太愿意用箱变,成本有点高。
回复
qingchunysu
2007年07月11日 17:49:43
6楼
请教!
总配电盘的分支数计算方法,比如 10KV/0.4KV 500KVA 变压器之后,分支数怎么计算?
至极!
我想要分支数8个左右,一般怎么设置呢?
请高手提供计算方法和依据。
回复
qingchunysu
2007年07月11日 17:49:50
7楼
请教!
总配电盘的分支数计算方法,比如 10KV/0.4KV 500KVA 变压器之后,分支数怎么计算?
至极!
我想要分支数8个左右,一般怎么设置呢?
请高手提供计算方法和依据。
回复

相关推荐

APP内打开