电气设备(变压器相关)安装工程量计算
byjy0001
byjy0001 Lv.3
2014年03月19日 15:49:09
只看楼主

这几天在做个高速服务区的变电系统的清单,有几个变压器及避雷器等工程量计算规则的疑问,本来想在本版发帖询问一下的,后来度娘了一下,找到了以下的资料.,考虑到变压器系统在电气安装报价里不常遇到,大多数朋友肯怕都不是很清楚的,现特意发上来,与各位龙友共同学习.第一节 设备成套安装的工程量计算一、变压器或多油断路器本体附带的成套套管式电流互感器,随设备本体供应。安装时包括了套管式电流互感器的安装,因此不另计算套管式电流互感器的设备费和安装费。

这几天在做个高速服务区的变电系统的清单,有几个变压器及避雷器等工程量计算规则的疑问,本来想在本版发帖询问一下的,后来度娘了一下,找到了以下的资料.,考虑到变压器系统在电气安装报价里不常遇到,大多数朋友肯怕都不是很清楚的,现特意发上来,与各位龙友共同学习.


第一节 设备成套安装的工程量计算

一、变压器或多油断路器本体附带的成套套管式电流互感器,随设备本体供应。安装时包括了套管式电流互感器的安装,因此不另计算套管式电流互感器的设备费和安装费。

二、变压器油(绝缘油)随变压器及其他充油设备成套供应,安装定额中包括了变压器油的放、注油工序。故不应另计算变压器油的费用及安装工程量。但变压器安装定额中不包括变压器油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算,油过滤过程中的损耗已包括在油过滤定额中,不再计其损耗量。

三、变压器油油冷却器安装,以及变压器和油冷却器之间的管道安装,已包括在变压器安装定额内,所以不另计上述设备及管道的安装费,但需要单独计算管道的材料费。控制箱、油冷却器系成套供应,不另计设备费。

四、控制及保护屏、开关柜、配电屏上的设备,如仪表、继电器、断路器、开关、配线等均系成套供应,安装定额是按成套设备安装考虑,故不应另套其他零星仪表设备安装子目。

五、辅助设备安装,变压器、断路器、电压互感器的端子箱制作安装,应另套定额计算。断路器的传动机构,隔离开关的操作机构及联锁装置,信号装置触点,避雷器的放电记录器,只计列设备费,不计算安装费。


变压器

本章定额适用于油浸变压器、自耦变压器、带负荷调压变压器、油浸式电抗器、电炉变压器、整流变压器、消弧线圈。

一、变压器安装:

1、按电压等级及容量,以“台”为单位套用定额。

2、油浸式电抗器按同电压、同容量的变压器安装定额套用,电炉变压器按同电压、同容量变压器定额乘以2.0系数。整流变压器按同电压、同容量变压器定额乘以1.6系数。干式变压器按同电压、同容量变压器定额乘以0.7系数。

3、变压器的器身检查:4000KVA以下按吊芯考虑,即包括了抽芯检查工作,而吊芯试验已包括在“变压器系统调试”定额内,不另计算。4000KVA以上按吊钟罩考虑,如4000KVA以上的变压器需吊芯检查时,定额机械台班乘系数2.0。

4、按照验收规范要求,电压在110KV及以上的变压器,要采取真空注油,但油温未作规定,如制造厂对注油油温及铁芯温度有特殊要求时,可按批准的措施另列费用。

二、变压器干燥

1、变压器是否须要干燥,系根据线圈绝缘电阻的各项检查和试验,经过鉴定判明变压器绝缘是否受潮,如确定为受潮才列干燥项目费用,在编制施工图预算时可列此项目。工程结算时根据实际情况再作处理。

2、变压器干燥是按涡流干燥法考虑的,2000KVA以下的不采用抽真空,2000KVA以上的采用抽真空,不论实际干燥时间长短,其人工工日及耗电量按定额均不作调整。凡充气运输的变压器,不考虑干燥。涡流干燥法是批将变压器器身放在原油箱中,在油箱外壳周围盖上石棉或玻璃丝布等保温材料,再在上面缠上绝缘导线作为磁化线圈,当通入交流电流后,利用外壳中涡流损耗的发热来干燥,这种方法称为涡流干燥法。

3、单相变压器、消弧线圈、油浸式电抗器的干燥,按同容量的三相变压器套用定额。

4、电压等级在35KV以上的变压器,除筒壁用涡流加热外,底部也可以考虑加热,其用电量可按涡流加热的20%取值加在总电量内。容量超过2000KVA以上的变压器则采用真空干燥法。

5、变压器干燥法区分不同的电压等级及容量以“台”为单位,套用相应定额子目。

6、变压器干燥棚的搭拆工作,定额内没有包括,发生时应另行计算。

三、变压器油过滤:

变压器油过滤有两种情况,一是指变压器油箱里的油过滤,它是指在变压器安装后进行吊芯时,为便于检查油箱里面的情况,而将变压器油抽出来暂存在备好油罐里,然后再检查变压器。另一种情况是变压器里面的油经检查不合格,须要进行过滤,让油在滤油机和备好的油罐内循环过滤,直至合格为止,这种情况就要增加新变压器油。

1、变压器油过滤次数多少,定额中无法考虑,因此不论过滤次数,而是到合格为止。

2、变压器、油断路器、油浸式电抗器的油过滤以“吨”为计量单位,其计算公式为:

油过滤数量(吨)=设备油重(吨)×(1+损耗率1.8%)

3、定额内未考虑变压器油的耐压试验,混合化验等内容,如果需要,不论是施工单位自检或委托电力试验部门代检,均按实际发生计算,费用区别为:油的耐压试验费用在变压器调试定额内,油的混合试验及化学分析,费用按实际发生计算,同设备费支出。

4、油过滤如须搭拆滤油棚时,费用应另行计算。

5、变压器铁梯及铁构件另行计算制安费用。



byjy0001
2014年03月19日 15:50:13
2楼
第三节 配电装置

本节设备安装定额均已考虑接地,其设备的调试在各系统调试定额中,调试时安装工的配合,在调试定额的其他用工中。

配电设备安装定额中不包括端子箱,支架的制作安装,设备的油过滤,需另行套用有关定额。地脚螺栓由土建预埋考虑,二次灌浆应另行计算。

配电装置安装用的脚手架(10KV以下除外)已按摊销量计入定额,包干使用。

一、断路器

1、多油断路器、户外少油断路器、空气断路器及六氟化硫断路器按电压等级以“台”为单位套用定额。户内少油断路器按电流大小以“台”为单位套用定额。

2、设备内绝缘油如需过滤时,应按产品说明书中规定的油量套用油过滤定额。

3、断路器套管在安装前的介质损失及绝缘油的简化试验未包括在定额内,而是在调试定额内。

4、户内少油断路器如需配制延长轴及底座时,定额中已综合考虑了附加定额,与实际情况不符时,亦不作调整。

5、空气断路器本体的阀门、管子等材料,是由制造厂供应的,此费用已含在本体设备费内,不再另计,但从储气罐至断路器气罐这一段管道的主材,应另计主材费、安装费执行第六册“工艺管道安装工程”。

6、设备内填充的油、气、六氟化硫等属于设备,定额中已考虑了在安装过程中合理的损失耗量,故不再计主材费。

二、隔离开关

1、隔离开关可分为单极和三极。区分不同的电压等级和不同的额定电流以“组”为单位计算并套用定额。不论是一个操作机构还是三个操作机构都是以三相为一组,套用定额时只能用一次定额。这里要注意一下,单相以“台”为单位,三相以“组”为单位。还要看是几柱式,是否带接地等来套用定额子目。

2、隔离开头安装高度超过6M时,均套用“安装高度超过6米”的定额。如操作机构为地面操作时,应另加主材费。35KV二段式传动隔离开关安装,在套用原定额后再增加套用一个“二段式传动”定额。隔离开关采用半高型、高型布置均套用“安装高度在6米以上”的定额。

3、开关的连接均按销子连接考虑,采用其他方式连接时,均不作换算。

4、联销装置及信号接点的安装、检查、定额中已考虑,但不包括其设备费用。

5、定额中不包括铁构件的制作及安装,如需用时另套本册第六章“一般铁构件”的制作及安装定额子目。

6、负荷开关定额中未列,在安装时可套用同电压等级的隔离开关的安装定额。

7、隔离开关、负荷开关的操作机构安装已包括在定额内,不再另计。

8、本册定额中,110KV户外隔离开关只包括单接地安装内容,如遇到双侧接地时,可按单接地定额基价乘以系数1.2计算。

三、互感器、熔断器、避雷器

1、电压互感器按电压等级以“台”为单位选用定额均按单相考虑,电流互感器区分不同的规格、型号有电压等级,电流互感器以“台”为单位套用定额,按单相考虑,电压及电流互感器均未考虑吊芯及绝缘油过滤,如需吊芯检查时,可按定额人工及机构乘以2.0的系数。

2、LJM型电流互感器的安装按电压等级套用定额并乘以3.0的系数。

3、熔断器有户内户外安装之分,按不同的容量以“组”为单位套用定额,每组三个,高压熔断器安装定额是按墙上打眼埋螺栓考虑的,如果是装在支架上,按支架已埋好考虑。

4、避雷器安装按不同的材质及电压等级以“组”为单位并套用定额,一般每组三个。

5、避雷器安装定额不包括放电记录器和固定支架的制作安装,其制作安装可套用第六章中的铁构件制作安装定额。放电记录器调试按同电压等级的避雷器调试定额。

6、氧化锌避雷器属新型产品,其安装可套用磁吹避雷器相应电压等级的安装定额。

四、混凝土电抗器安装、干燥:

1、电抗器安装定额是按6-10KV编制的,按重量以“组”为单位套用定额,对三相叠放、三相平放、二相叠放、一相平放的安装方式作了综合考虑,不论采用何种方式,定额均不作调整。

2、电抗器的干燥,不论干燥时间长短,直到干燥合格为止,定额不作调整。

五、电容器、耦合是容器、结合滤波器、阻波器的安装;

1、电容器可分为移相电容器、串联电容器,按单个重量,以“个”为单位套用定额。耦合电容器按电压等级以“台”为单位套用定额。结合滤波器以“套”为单位套用定额。阻波器安装分支撑绝缘台上、悬挂式两种,按电压等级以“个”为单位套用定额。

2、电力电容器安装仅指本体安装,与本体连接的线段及安装,均按导线连接形式套用相应定额,其主材另按设计规格、数量计算。

3、阻波器在支撑绝缘台上安装,定额仅包括阻波器本体安装,不包括支撑绝缘台的材料及安装。

4、结合滤波器安装定额,包括隔离刀闸安装,抱箍和紫铜母线材料应另行计算。

六、成套高压配电柜安装

1、高压成套配电柜有单母线及双母线之分,以“台”为单位套用定额。成套母线桥安装,定额是作为一项设备安装,以“组”为单位套定额,如母线桥为自行制作时,其铁构件另套本册第六章的有关子目。瓷瓶及母线的安装套用第三章相关定额。

2、成套高压配电柜的型式多,有固定式、手车式、开启式和封闭式等,定额中系综合考虑,不得调整。

3、成套高压配电柜与基础槽钢的连接采用焊接,柜与柜的连接用螺栓,如采用其他方式连接,定额不作调整。

4、开关柜的主母线及引下线的螺栓连接孔及相色漆均按厂家已钻好孔,刷好漆考虑,如所到设备与此不同时,应另套第三章母线安装定额。

5、定额中不包括基础型钢的安装埋设,母线配制及设备干燥,应另套用定额。二次灌浆套用相应的建筑工程预算定额。

第四节 母线、绝缘子

一、绝缘子及穿墙套管安装

1、绝缘子有单串、双串之分的悬式绝缘子,以“串”为单位。户内支持绝缘子,以“10个”为单位。户外支持绝缘子,均按电压等级,以“柱”为单位。穿墙套管按安装方式及电压等级,以“个”为单位套用定额。

2、悬式绝缘子串,不论其片数的多少,定额不作换算。悬式绝缘子安装,系指垂直安装的提挂跳线,引下线或阻波器等设备的绝缘子串,绝缘子的耐压试验包括在本系统的调试定额内。

3、穿墙套管安装定额中,包括了其附属的油管路,放油阀等安装。使用时不论是否是充油式套管,均不作换算。穿墙套管不管是否带电流互感器,均属于装置性材料,应另计算费用。

4、绝缘子、穿墙套管的安装定额内未包括铁构件的制作及安装,应另套第六章“铁构作的制作及安装”子目。

二、软母线、引下线、跳线及组合软母线

1、软母线安装,按电压等级及导线截面以“跨/三相”为计量单位套用定额,跨距为60米,设计跨距不同时,定额不准换算。导线、绝缘子、线夹、驰度调节金具、均压环、间隔棒等,均按设计用量另计主材费。

2、软母线安装如果是两根以上的,可套用组合软母线安装定额。每跨母线按两端是单串绝缘子考虑,如果采用双串绝缘子,可在原定额的基础上增补套用一个“2-270”子目。

3、组合软母线安装,按三相为一组计算,跨度(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)以45米为准,跨度的长与短,定额均不作调整,定额只列了26根以下的,如超过26根。定额可作调整,调整系数由双方协商。

4、组合软母线的施工方法,是按地面组合好后用卷相机起吊挂上去的方法考虑的。如果采用高空组合方法,定额不作换算。定额中包括了组合导线两端的接线工作(编制预算时,注意不要把这部分工作作引下线处理),但不包括组合导线两端的铁构件的配制,支持绝缘子及带形母线的安装。

5、软母线两端的耐张绝缘子串的安装,包括在软母线安装定额内。定额内未包括软导线、绝缘子、线夹、均压环、间隔棒的材料。应另计主材费。

6、引下线是指自母线下至设备的一段连接线,每三相为一组,每组包括三根导线,六个压接端子,软母引下线安装系指由T型线夹或并槽线夹从软母线(或硬母线)引向设备的连接线的安装,软母线经终端耐张线夹引下(指不经T型线夹或并槽线夹引下)与设备连接的部分均执行“引下线安装”定额,不得换算。

7、跳线是指两跨软母线之间用跳线线夹,端子压接管或并槽线夹连接的部分,每三相为一组。设备连接线是指设备之间的连接部分,每三相为一组。

8、引下线、跳线、设备连接线均按每三相为一组,如只有两相或一相时,其工程量应为2/3或1/3组。如每相用2根导线的可套用“2×1400mm2“定额子目,导线规格不符时也不作调整。如果每相用三根导线时,可按两根导线的定额乘以1.3的系数,四根乘以1.6的系数。

9、软母线安装预留长度按表2规定计算。

软母线安装预留长度

表2 单位:米/根

序号 电压等级 耐张线夹 跳线引下线、设备连接线

1 35KV 3.0 1.0 0.8

2 110KV 3.0 1.5 1.0

3 220KV 2.0 1.1 1.1

4 330KV 1.5 1.0 1.2

5 500KV 1.0 0.8 1.3
回复
kuaileyun03
2014年03月22日 13:19:47
3楼
学习一下,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开