求车间点焊接设备配电变压器
天河水
天河水 Lv.12
2014年01月06日 21:40:53
只看楼主

悬挂焊机功率160KVA有90台,200KVA的有40台,二保焊机功率8.3KVA有25台,13.8KVA有30台。电机功率50KW,求配多大变压器

悬挂焊机功率160KVA有90台,200KVA的有40台,二保焊机功率8.3KVA有25台,13.8KVA有30台。电机功率50KW,求配多大变压器
免费打赏
lingxuct
2014年01月07日 10:19:57
2楼
这些设备个人没碰到过,就不知道其“需要系数”如何设定,楼主朋友能讲讲哪些设备是自动焊,正常工作时的焊接电流有多大;哪些设备是手工焊,正常工作时的焊接电流有多大?

这么多设备同时工作的可能性有多少(同时系数)?
回复
lingxuct
2014年01月07日 10:26:44
3楼
悬挂焊机功率160KVA有90台,200KVA的有40台,二保焊机功率8.3KVA有25台,13.8KVA有30台。电机功率50KW,求配多大变压器?

160X90+200X40+8.3X30=22549KVA

按个人经验,冷作工作的焊机,其同时系数X需要系数一般在0.25左右,22549X0.25=5662KVA
回复
a445115689
2014年01月07日 11:02:50
4楼
手册建议需要系数取0.35,同时系数0.8~1.0
回复
天河水
2014年01月16日 19:51:42
5楼
各位老师:这是一个焊接车间,主要焊接汽车壳体,同时工作.
回复

相关推荐

APP内打开