悬挂焊机功率160KVA有90台,200KVA的有40台,二保焊机功率8.3KVA有25台,13.8KVA有30台。电机功率50KW,求配多大变压器
悬挂焊机功率160KVA有90台,200KVA的有40台,二保焊机功率8.3KVA有25台,13.8KVA有30台。电机功率50KW,求配多大变压器
2楼
这些设备个人没碰到过,就不知道其“需要系数”如何设定,楼主朋友能讲讲哪些设备是自动焊,正常工作时的焊接电流有多大;哪些设备是手工焊,正常工作时的焊接电流有多大?
这么多设备同时工作的可能性有多少(同时系数)?
回复
3楼
悬挂焊机功率160KVA有90台,200KVA的有40台,二保焊机功率8.3KVA有25台,13.8KVA有30台。电机功率50KW,求配多大变压器?
160X90+200X40+8.3X30=22549KVA
按个人经验,冷作工作的焊机,其同时系数X需要系数一般在0.25左右,22549X0.25=5662KVA
回复
4楼
手册建议需要系数取0.35,同时系数0.8~1.0
回复
5楼
各位老师:这是一个焊接车间,主要焊接汽车壳体,同时工作.
回复