最实用的10kV配电室高低压设备精讲
wx_71032755
2022年05月11日 10:17:34
只看楼主

一、10kV配电室高压设备          常用高压柜柜型   中置柜中高压断路器 环网柜内负荷开关 高压柜内CT、PT、零序CT 高压避雷器 高压熔断器


一、10kV配电室高压设备       


 
常用高压柜柜型
 
中置柜中高压断路器
环网柜内负荷开关
高压柜内CT、PT、零序CT
高压避雷器
高压熔断器
高压接地开关
综合保护装置
高压仪表室其他装置

1、常用高压柜柜型  

(1)环网柜-负荷开关柜

用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。
常用配电柜型号:HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德)
1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔
(2)中置柜-断路器柜

用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)。
常用型号:KYN28-12,UniGear ZS1(ABB)、Mvnex(施耐德)
常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)
1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆

 

(3)固定式配电柜

在较老配电室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型

通用公司 P/VⅡ柜
西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜

高压开关柜“五防”概念  
防止带负荷合闸
防止带负荷拉刀闸
防止带电挂接地线
防止带接地线合闸
防止误入带电间隔

2、高压断路器(ABB-VD4、国产-VS1 、施耐德-EV12s )  

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。

3、高压负荷开关(ABB-SFG)  

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。

4、10kV电流互感器(LZZBJ9-10)  

环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。
常用变比:100/5、150/5、200/5、250/5等
测量精度:计量用(0.2、0.5、0.2S、0.5S);保护用(5P10、10P10)

5、10kV电压互感器(JDZ10-10A)  

环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。
常用变比:10/0.1kV
高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V。

6、零序电流互感器(LJK100J 100/5)  

当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。

7、氧化锌避雷器HY5WZ2  

利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
出线柜:HY5WZ2-17/43.5

8、高压熔断器  

熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。
保护变压器:SFLAJ-12kV
保护电压互感器:XRNP-12/0.5
户外跌落式:HRW12-10

9、高压接地开关(JN15-12/31.5)  

使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用。
10、综合保护装置  

综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。
功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号。
安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。
保护的类型:
过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电。(时间)
速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备。
零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作。
变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

11、高压柜仪表室  

1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;


二、10kV配电室变压器

 
1、干式变压器  
 

2、油浸式变压器(S11)  

室内油浸变压器
室外油浸变压器
 

变压器温控器功能:
 

变压器损耗:
铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗。

 一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能。

二是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量。

三、10kV配电室低压设备            

     
低压柜柜型
低压柜内断路器、刀闸
低压柜内电流互感器
低压柜内电抗器、电容器
功率因数控制器
熔断器、接触器
热继电器
浪涌保护器

1、380V常用低压配电柜柜型  

(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS
(GCK)
手柄只有分闸、合闸两个位置
GCK柜柜后,已安装电缆
(GCS)
手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置
(MNS)
手柄分两个,主手柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置
 

GCK、GCS、MNS柜的主要区别:
(2)低压固定式开关配电柜:JYD、GGD
(JYD)

(GGD)

(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)
(GFB)

北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目前新建低基配电室必须采用此柜型。

(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)
(5)其他厂家原装配电柜
施耐德原装柜/西门子原装柜

 

2、断路器  

(1)低压断路器  

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流

(2)万能断路器(框架开关    

额定电流在630A以上,最高可至6300A。
内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈


(3)塑壳断路器(63A-630A)
抽屉柜断路器安装方式

固定式安装断路器

(4)微型断路器(63A以下)
三相微型断路器


漏电保护开关
断路器型号汇总

 

3、刀闸  

 

4、电流互感器  

电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式

5、电抗器  

作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。

6、电容器  

作用:提高功率因数。
配置原则:变压器容量的1/3。


7、功率因数控制器(ABB-RVC)  

作用:控制电容器的投切时间及顺序。
电容器运行方式:顺序投入,先投先分。


8、熔断器  

作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。


9、接触器(电容器专用)  

作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。


10、热继电器  

工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现过载保护。

电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。

11、浪涌保护器(电涌保护器)  

简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。

四、10kV配电室直流设备简介            

     
充电机屏
电池屏
中央信号屏

1、直流屏(充电机屏)  

由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源,向电池充电。
由电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源。


2、电池屏  

220V直流系统,电池屏内共计18块电池,每块电池电压为12V。
电池间为串联方式连接。


3、中央信号屏内光子牌

高压柜内综保发出保护信号,或充电机屏发出报警信号,对应光字牌上的指示灯亮起,报警铃响。按下复位键恢复正常。


     
五、10kV配电室电缆            

     
YJY、YJV电缆
VV电缆
BV、BVR电线

1、YJY、YJV电缆  

YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)
后面加22下角标为:铠装电缆
10kV电缆:ZRC-YJY-3*150
低压电缆:ZRC-YJV-4*240;ZRC-YJV-4*185+1*95

2、VV电缆(一般25mm以下使用)  

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
前面加K(控制电缆)、R(软线)
后面加P(铜屏障)


3、BV、BVR电线  

铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线,型号:1.0、1.5、2.5


   
六、10kV配电室接地系统简介          

国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。 
第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接:T将一点直接与地相接,I 没有与地相接的点。
第二个字母表示提供给用电设备的与地连接:T 将一点直接与地相接。N 在安装位置直接与接地的中性点相接。

1、IT系统  

电源不接地,电气设备外露可导电部分可直接接地。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。 

2、TT系统

电源中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。
 

3、TN系统  

所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。分为:TN-C、TN-S、TN-C-S。