什么决定了低压电器设备的Icw?
电气学院
2018年06月12日 16:47:02
只看楼主

Icw 额定短时耐受电流:制造商宣称的,成套设备或电器设备在规定条件下,用电流和时间定义的能够耐受的短时电流有效值,可以认为是在限定时间内产品可以承受的电流有效值。各类产品性质不同,所定义的额定短时耐受电流值也不尽相同,其核心主要为:    保证系统供电的可靠性;    保证系统供电的可靠性的基础上,产品本身的安全性GB14048.2推荐的限定时间优选值为0.05-0.1-0.25-0.5-1秒等不同值。出于各种考量,各个厂家向外界提供了自己产品的Icw 额定短时耐受电流参数,负责任的企业还提供了自己产品在不同时间界定条件下,产品的额定短时耐受电流详尽参数,这就需要系统设计工程师理解系统对额定短时耐受电流的要求,合理的选择使用。

从低压配电系统而言,安装地点出系统可能出现的短路电流,产品本身和系统中其他产品可以承受此电流的时间两个因素,决定了额定短时耐受电流的选用。

IEC60364-4-43标准《建筑物电器装置第4部分安全防护第43章过电流防护》对于配电系统的短路保护中明确表示:在回路任意点上由于短路引起的所有电流,应在不超过电流使系统中导体不超过允许的极限温度的时间内分断。

对于持续时间不超过5秒的短路,导体从正常运行允许温度上升到所能承受的极限温度的时间t可以近似用下列公式计算:

t = (k * S / I)2 k 材料系数,S 导体面积,I 短路电流值。

由此可以看出,选取一个低压设备的额定短时耐受电流值时,应从安装地点的最大短路电流与系统中导体或其他设备从运行温度上升到所能承受的极限温度的时间两个方面考量,在可以确定安装地点最大短路电流后,系统可以承受最大短路电流的时间,也就决定了安装点低压设备的短时耐受电流-时间值。

由于不同的电器设备结构、用途不同,对短时耐受电流-时间值要求在满足系统安全的基础上还有一些特殊要求:    对于母线、低压配电柜和隔离开关等电器设备,短时耐受电流值应不低于安装点的预期短路电流值,短时耐受电流限定的时间不应小于系统中保护电器的动作时间。    对于使用类别B的断路器而言,短时耐受电流值应不低于安装点的预期短路电流值,短时耐受电流限定的时间不应小于系统中下级保护电器的动作时间,和保证与下级保护电器的选择性。在今天系统供电负荷及预期短路电流增大,但配电母线系统密集度加大,和低压电器设备小型化的今天,一味的追求短时耐受电流的长时限下的高数值的实际意义不大。因为断路器的动作时间对校验影响很大,动作时间太长,对热稳定要求会很高,从而导致整体系统材料成本大幅增加。所以设计师一般会把低压断路器的短延时时间设定为0.3s或0.5s。因此应当根据安装点可能出现的最大预期短路电流,和系统中其他设备可以承受最大预期短路电流的时间,合理的选择电器设备的安全时间界限下的短时耐受电流值,按照0.5s的Icw值来考核已经完全能够满足系统的安全要求和最大的经济性。

(内容来源:网络,如有侵权,请联系删除)

易筑电气.png

免费打赏
隐为者
2018年06月13日 08:20:17
3楼
学习啦,谢谢分享!
回复
daliu300
2018年06月13日 08:57:46
4楼
好资料,值得下载收藏
回复

相关推荐

APP内打开