2台小容量变压器(容量相同)给一台设备供电可以吗
small谷
small谷 Lv.2
2015年03月30日 10:38:23
只看楼主

如题,设备需电较大,一台带不动,2台一起带,2条电缆做双拼一起接到设备上可行吗,如不可行,是哪方面的原因?

如题,设备需电较大,一台带不动,2台一起带,2条电缆做双拼一起接到设备上可行吗,如不可行,是哪方面的原因?
免费打赏
刘星星
2015年03月30日 10:53:53
2楼
理论上是可以的 可是现实中是不会这样做的 因为两台变压器的属性参数不可能相同
回复
lingxuct
2015年03月30日 11:26:33
3楼
可行不可行,只凭这些是不够的,能说明负载有多大,变压器有多大。
回复
只是两袖清风
2015年03月30日 11:46:11
4楼
在实际使用当中多2台变压器并列运行,请查看下这个http://wenku.baidu.com/link?url=hr4MHo58yP-6641azblpvsKtJ3e2vKFC7dA_k-uu_5XkcphmPBsjNy4SMj0-07Bb0rPfXoqiLRv_3lF0bnLVMCT40JsJH1vkBiGZ1k4DUSO
回复
engineershao
2015年03月30日 12:56:07
5楼
一个茶壶给两个茶杯倒水,没问题。两个茶壶给一个茶杯倒水,问题就出来了
回复
co1427702871855
2015年03月30日 16:35:26
6楼
可以,但是很不经济。
回复
hanzhg54
2015年03月30日 18:23:41
7楼
不赞成两台变压器各出一条电缆到设备,应该是两台容量相同的变压器先并列输出到开关柜,由一台断路器输出电缆到设备,至于电缆属否要双拼,是另一个话题。
有一种情况是可行的,如电锅炉加热,其中的加热管是可以分别由不同的电源供电的。
回复
kexuejia9
2015年03月30日 20:42:06
8楼
两台变压器的参数必须相同才可以,建议如七楼所说,先并列输出到开关柜
回复
fengguowuhenji
2015年03月30日 22:03:33
9楼
难道有不经过开关直接到设备的吗?我是没有见过,见过的大神可以给咱们科普一下
回复
xuzhouchuanxp
2015年03月31日 16:36:51
10楼
支持 先接到开关上 在给下面供电
回复
beida_energy
2015年04月01日 09:28:24
11楼
在变压器端按照规定做并列运行, 然后出一路总电源。
回复