如题,设备需电较大,一台带不动,2台一起带,2条电缆做双拼一起接到设备上可行吗,如不可行,是哪方面的原因?
如题,设备需电较大,一台带不动,2台一起带,2条电缆做双拼一起接到设备上可行吗,如不可行,是哪方面的原因?
12楼
谢谢各位大神的解惑:$
回复
13楼
一般不允许。
一来过电流保护整定及配合比较困难,二来不经济。
回复
14楼
变压器并联条件,电压等级相同,阻抗电压相差不超过10%,组别链接方式相同,可以并联使用,但对于供电需要增加配电柜,并联完成后再另行给设备供电,这样是完全可以的。
回复
15楼
楼主可按楼上各位所说的选把变压器并列运行,现对设备供电,技术上没问题。最大的问题是要电力公司同意!
回复
16楼
变压器不能随便并列运行的
回复
17楼
七楼说的有道理,另外还想补充一下:1、变压器一次侧,高压进线须用一个真空开关或跌落保险。2、变压器并列运行三要素必须相同,就是变压器的接线方式、阻抗电压及变比相同。3、用电负荷是一台电动机?还是一整套设备上有N个电机?涉及两台变压器的容量如何分配及电机的启动电流,变压器能否接受得了。
回复
18楼
这不就是变压器的并列运行嘛 满足3个条件就可以 不过那是理论 你可以试试
回复
19楼
lsc19590714 发表于 2015-4-2 15:34 七楼说的有道理,另外还想补充一下:1、变压器一次侧,高压进线须用一个真空开关或跌落保险。2、变压器并列 …是一整套设备上有N个电机,会有什么影响?
回复
20楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-4-7 10:09 编辑
这个问题很简单,两台小变压器必须满足并联运行的条件才可以共同去带一台大用电设备:lol:lol:lol
回复
21楼
这个做法还是有的,变压器并联运行,第一,对两台变压器的参数有要求。第二,短路电流增大,设备的成本变高。