等电位连接应该怎么做
myth
myth Lv.3
2004年10月06日 10:10:49
来自于防雷减灾
只看楼主

做等电位连接一定要加等电位连接箱吗?照明线路外套的保护钢管要不要做等电位连接?是否所有的等电位连接都用扁钢引进等电位连接箱,再与基础钢筋焊接?直接就近焊可不可以?

做等电位连接一定要加等电位连接箱吗?照明线路外套的保护钢管要不要做等电位连接?是否所有的等电位连接都用扁钢引进等电位连接箱,再与基础钢筋焊接?直接就近焊可不可以?
liusq
2004年10月06日 16:19:17
2楼
1、不一定。
2、要,
3、不一定,可以用BV。
4、我的理解是:最好。
回复
liusq
2004年10月06日 16:20:34
3楼
对不起!我以为是局部等电位。
回复
hitwb
2004年10月07日 13:25:01
4楼
最后一个问题最重要,我也想知道有没有权威的答案
回复
dong_0520
2004年10月07日 20:48:51
5楼
1. 应该是。目的是螺栓连接,以便拆卸进行定期检测,见02D501-2第7页说明;
2. 要。见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第14.1.1条:金属
的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。。。。。
3. 不是。连接线采用导线也可,就近的两处需要等电位金属件可以“并联”一根等
电位线引至等电位端子板,见02D501-2第13页图示;至于如何理解”就近“,则只
可意会,不可言传了。
4. 你应该说的是就近与基础钢筋焊接,回答是不可以。原因:1) 无法拆卸检测;2)
如果可以这样,就不需要出图集了,一句话就说清楚了;3)君不见,02版的等电
位图集中卫生间的等电位连接,就取消了在97版图集中就近与环形扁钢连接的方
式。

以上是我的理解,有些也是知其然而不知其所以然,愿与君共勉。
回复