紧急求助!!!开利30HXC-400A!!!
wjx2175
wjx2175 Lv.2
2007年07月10日 12:07:28
来自于制冷技术
只看楼主

具体参数如下:冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa 吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃

具体参数如下:
冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃
冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃
回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa
吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃
电流A1: 0.1A 电流A2: 143.6A
从以上数据可以看出:A1机头没有开,A2机头电机温度明显偏高,而且液位视镜存在较大的沸腾现象。
望各位大侠帮忙!先谢了!!!
免费打赏
cast077
2007年07月29日 18:48:27
12楼
首先的一点:机组的冷却水系统 有问题,在开一个机头的情况下有5.5度的温差 高压1116Kap的话 对应的饱和冷凝温度


在45度左右,换热温差也蛮大。 现在首要的问题就是把高压降下来!
回复
wjx2175
2007年08月01日 22:00:39
13楼
冷凝器已经清洗过了.还有别的办法吗?
回复
cast077
2007年08月05日 20:28:41
14楼
如果冷凝器不做处理的话 机组肯定不能正常运行。
回复
o00_cn
2007年08月15日 14:12:11
15楼
单开A回路试试,然后看报什么警.在运行过程中,查看电流,压力差,电机温度,膨胀阀的开度,过热度,这些数据可以直接在机器上查出.查看后,把数据发来看看,再分析.不过,冷却,冷冻水的确是走得不好,看看能否改善.
回复
leihang
2007年08月16日 13:01:04
16楼
冷却水的压差太大进出水的温差也大,需清洗冷凝器.
回复
ysh151628
2007年08月26日 17:01:07
17楼
是B回路优先启动吧?
回复
ysh151628
2007年08月28日 23:45:09
18楼
冷冻水输出温度设定多少?有不有经济器?A2的油压是多少?经济器的压力是多少?回路A当前制冷量是多少?回路A的液位是多少?排气温度是指饱和排气温度?A回路的过热度是多少?A回路压机冷却阀状态如何?A回路EXV开度多少?我希望你把以上数据都补上来。
有几点我个人认为属正常:排气压力不高。我司制冷机的排气温度比你说的还要高。
冷却水的温度和温差也正常。我司制冷机冷却水进水温度目前是36度,出水温度是41度。
从你说的冷冻水进,出温差来看:制冷量也基本正常。
根据你的冷却水的温度来看:油压差有点偏低。此温下的油压差应该440KPa左右。
开利机只能补加开利专用冷冻油。再贵也没办法。
等待你的相关数据,以后再谈。
回复
qaz-123456100
2008年11月10日 08:50:05
19楼
先检查冷却`冷冻水流量,在检查冷凝器进出口温度,必要时清洗
回复
xiaowen810825
2009年06月30日 12:43:33
20楼
冷却水,冷冻水都有问题,慢慢找,不是你说的洗脸 就好了的
回复
wangyiyanjiu
2009年07月01日 11:33:28
21楼
从你的冷却水进出压力、进出温度可看出水压力低,流量不够,水过滤器堵了吧
回复

相关推荐