具体参数如下:冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa 吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃
具体参数如下:
冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃
冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃
回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa
吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃
电流A1: 0.1A 电流A2: 143.6A
从以上数据可以看出:A1机头没有开,A2机头电机温度明显偏高,而且液位视镜存在较大的沸腾现象。
望各位大侠帮忙!先谢了!!!
2楼
高压太高,冷凝器可以先洗洗看,,
什么时候的机组?
回复
3楼
04年
回复
4楼
高压过高!油压差过大!
先解决高压问题!
再检查膨胀阀的开启度!
回复
5楼
这种机组应有壹板换使供液过冷,有一路是冷却电机的,有电磁阀控制的,电磁阀打开了没有。油压启动时是靠油泵建立的,正常是靠压差供油,高压有1116,低压289,什么制冷剂,冷冻水、冷却水供水不住。
回复
6楼
R134a。若冷冻水、冷却水供水不足,怎么单开B组没有问题?至于排气压力过高的现象,我也注意到了。抽气不净,应该不会。因为抽气使用的真空泵是抽溴化锂机组的,而且在从蒸发器抽气的过程中,使用U型真空表对冷凝器压力进行了真空测量,几乎可以抽平。冷凝器水路脏也应该不会,因为在机组试机之前,对水路进行过清理。唯一可能的就是氟系统冷凝有问题。在维修过程中,对A组进行过补充冷冻油,补充量为4.5升。考虑到拆该组机头时冷冻油损失量,净补充量大概为4升。该机组说明书上说可以补充4升。不知这4升油是不是影响了冷凝效果。
回复
7楼
如果就是多4升油应该没有什么问题,冷却水温够高,应该不会跑油。制冷剂多了吧?
还是高压太高
回复
8楼
冷却`冷冻水流量不够.
回复
9楼
楼上所怀疑的方面,我分析如下:
冷冻水水温10.7℃,而且进出口压差为0.02MPa,所以冷冻水流量应该是足够的。至于冷却水流量,进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃,温差仅为5.5℃,流量应该够。
回复
10楼
照你上面的情况的话,机组开一段时间应该就电机温度高 保护了。你看机组的电机冷却电磁阀是什么颜色的,然后看一下电子膨胀阀的开度,
机组维修的时候原来的油有没有放掉?
回复
11楼
电机冷却电磁阀的颜色并没有什么变化.机组维修的时候原来的油没有放掉.
回复