求助:双电源转换开关极数的选择
随风307
随风307 Lv.7
2007年07月09日 13:03:14
只看楼主

小高层住宅,电梯用双电源转换开关选用3P还是4P??TN-C-S系统

小高层住宅,电梯用双电源转换开关选用3P还是4P??TN-C-S系统
免费打赏
tszdm123
2007年07月09日 17:22:09
2楼

电梯用双电源转换开关选用4P
回复
snmqjyg
2007年07月09日 18:29:41
3楼
查看电器设计网资料准确
回复
snmqjyg
2007年07月09日 21:53:36
4楼
主要看你在哪个工程上用的到双电源
回复
autoqc@co163
2007年07月09日 22:38:12
5楼
如果两路电源都为TN-C-S系统,可以选用3P或4P都可以,
如果是一路市电一路油机,就必须用4P的.
回复
tryyer
2007年07月10日 00:54:33
6楼
建议用4P的
回复
ahei1983
2007年07月10日 07:46:41
7楼
当然是4P.主电源停电的时候,中性线必须切断,要不然备用电源中性线会有高电位传入主电源线路,产生触电事故。
回复
lggufei
2007年07月10日 10:04:45
8楼
如果两个电压为一个接地系统的话,用3P.
如果两个电源为不同的接地系统的话,用4P.\
这是我的理解.
不过这个问题好象现在存在争议!
回复
garnetdcd
2007年07月10日 10:32:50
9楼
引用 04CD01 双电源自动转换装置设计图集(国家建筑标准设计参考图) 的总说明

4.4 ATSE极数的确定:
在双电源转换系统中,根据配电系统的接地形式,接地保护装置的设置,能否产生中性电流分流和环流及接地故障电流的分流,避免保护装置误动作或拒动作,以确定ATSE的极数。

4.4.1 下列场所应采用三极ATSE产品:
4.4.1.1 在TN-C系统中需要双电源转换开关时;
4.4.1.2 在TN-S系统,采用零序电流动作保护时,其下端的ATSE采用三极产品。

4.4.2 下列场所应采用四极ATSE产品:
4.4.2.1 在两种不同的接地系统间转换;
4.4.2.2 正常供电电源和备用发电机组之间的双电源转换开关;
4.4.2.3 在TN-S系统,采用剩余电流动作保护时。
回复
飞影道人
2007年07月10日 11:12:12
10楼

个人认为顾大侠理解的是正确的
本人平时也是这么做的

回复
dunshou
2007年07月10日 16:48:42
11楼
下列场所应采用四极:
在两种不同的接地系统间转换;
正常供电电源和备用发电机组之间的双电源转换开关;
在TN-S系统,采用剩余电流动作保护时。
回复

相关推荐