消防贮水池补水量怎么计算?
qq254556714
2012年11月12日 16:50:08
只看楼主

例:丙类厂房,建筑高度15m,框架三层,长20 m,宽50 m,每层建筑面积为1000㎡,总建筑面积3000㎡。体积V=长×宽×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000㎥按表8.2.2-2,体积小于20000,则室外消火栓用水量取25L/s按表8.4.1,体积大于10000,则室内消火栓用水量取10L/s按表8.6.3,取火灾延续时间为3h单位转换为S,则3h×每小时3600s = 10800s

例:丙类厂房,建筑高度15m,框架三层,长20 m,宽50 m,每层建筑面积为1000㎡,总建筑面积3000㎡。

体积V=长×宽×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000㎥

按表8.2.2-2,体积小于20000,则室外消火栓用水量取25L/s

按表8.4.1,体积大于10000,则室内消火栓用水量取10L/s

按表8.6.3,取火灾延续时间为3h

单位转换为S,则3h×每小时3600s = 10800s

贮水池㎥=(室外消火栓用水量L/s+室内消火栓用水量L/s)×火灾延续时间S÷1000

贮水池㎥=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378㎥

该厂房的贮水池应不小于378㎥。

请问消防水池这样计算对吗?怎么减去市政补水量?有什么公式?
免费打赏
pangjiang27
2012年11月12日 17:42:19
2楼
正确。
原则上不考虑补水量。规范只是规范。如果非要考虑的话,跟建审沟通吧……
回复
铁塔
2012年11月12日 19:52:03
3楼
最好不要减去补水量,着火了没水补怎么办?
回复
qq254556714
2012年11月13日 11:40:40
4楼
谢谢,我只是想多了解一些,补水量也是一个知识,能教一下吗?
回复

相关推荐