消火栓布置问题
rawotto
rawotto Lv.4
2007年07月06日 09:20:27
只看楼主

前面讨论过消火栓是否可以穿越防火门的问题,我现在遇到一个工程,六层内廊式宿舍,单层900平方,建筑设置了三个楼梯,而这三个楼梯的平台部分刚好就在走廊了,这样平台两侧就设置了两道防火门三个楼梯,六道防火门,这个走廊也就被分成了四段,本来每层只需要设置四个消火栓便够了,但是现在如果消火栓不能穿越防火门,且保证每个点都有两股充实水柱到达,就必须设置八只消火栓,每个隔断两只。现在我问过我们这里的审图公司,审图老总说消火栓不能穿越防火门互救,但是规范中又是哪一条讲了这个的呢?

前面讨论过消火栓是否可以穿越防火门的问题,我现在遇到一个工程,六层内廊式宿舍,单层900平方,建筑设置了三个楼梯,而这三个楼梯的平台部分刚好就在走廊了,这样平台两侧就设置了两道防火门三个楼梯,六道防火门,这个走廊也就被分成了四段,本来每层只需要设置四个消火栓便够了,但是现在如果消火栓不能穿越防火门,且保证每个点都有两股充实水柱到达,就必须设置八只消火栓,每个隔断两只。

现在我问过我们这里的审图公司,审图老总说消火栓不能穿越防火门互救,但是规范中又是哪一条讲了这个的呢?

请大家帮忙解决下,急啊!
免费打赏
猪仙
2007年07月06日 12:25:28
2楼
这个有地域区别,要看情况。一般来说消火栓是可以穿越打开的防火门的,只要满足任一点两股水柱到达即可。
回复
lxj85230671
2007年07月06日 18:02:26
3楼
不可以吧,如果消火栓可以穿防火门,那防火门不就起不了它应进的责任了.查下规范吧!
回复
rawotto
2007年07月07日 11:59:36
4楼
规范没有规定消火栓不穿越防火门,虽然电梯前室的消火栓不计入室内两股水柱,但是那也是特别在条文说明中说到,并没有引申到防火门的问题上来!
回复
rawotto
2007年07月07日 12:00:08
5楼
看来还是因为地域差异!
唉!
回复
liyc008
2007年07月07日 21:39:17
6楼
防火门的作用就是要作防火分区,如果消火栓可以穿防火门,那两个防火分区就分不开了.
回复
rawotto
2007年07月09日 09:51:27
7楼


防火门只能代表防火分隔吧,防火分区不仅仅要看防火门,最主要的疏散要独立,并且这种宿舍,每个防火分区应该不少于两个疏散口,如此,不应该作为这样考虑!
回复
youwei_hi
2007年07月09日 10:01:28
8楼
和建筑商量防火分区划分问题。
回复
gpechj02
2007年07月09日 12:08:53
9楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
8.4.3.7:
"室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位..."
“每一防火分区”
回复
rawotto
2007年07月09日 16:02:05
10楼
900平方,一个防火分区,防火门只是超过二层的通廊式居住建筑必须采用封闭楼梯间,故而设置了防火门,而不是为了防火分区的需要!

<img src="http://stat.popo.163.com/?u=rawotto@popo.163.com" align="absmiddle"/> <a href=http://220.181.28.249:8081/webchat?MT1yYXdvdHRvJTQwcG9wby4xNjMuY29tJjI9JTNGJTNGJTNGJTNGJTNGJTNGJTNGJUE4JUFBJjM9MjQxNTE1NTgwMg== target=_blank>污水处理</a>
回复
sc-tx
2007年07月09日 16:56:35
11楼

从防火门的作用来说,消火栓不可以穿防火门。
回复