咨询关于城市道路跨超高压燃气管道(西气东输 川气东输)的保护距离和保护厚度要求!!
everest_tibet
2012年11月12日 09:41:36
来自于道路工程
只看楼主

最近接到个项目,有个棘手的问题,请教下各位前辈,各位老师,各位专家(本人道路专业 单位暂时也没有特别懂燃气的)红色为道路,蓝色为燃气管道,超高压燃气管道,一条为西气东输管道,一条为川气东输管道。两条管道相隔100-600米左右(图中绿色为距离,单位:m)上面道路为红色,宽40m,城市主干路,与管线净距20m(暂定,方案,不知道这个距离是否合适)下面条道路红色,外环线,宽度在35m左右(没交代,我估计为双向六车道)

最近接到个项目,有个棘手的问题,请教下各位前辈,各位老师,各位专家(本人道路专业 单位暂时也没有特别懂燃气的)

01.jpg



红色为道路,蓝色为燃气管道,超高压燃气管道,一条为西气东输管道,一条为川气东输管道。

两条管道相隔100-600米左右(图中绿色为距离,单位:m)


上面道路为红色,宽40m,城市主干路,与管线净距20m(暂定,方案,不知道这个距离是否合适)
下面条道路红色,外环线,宽度在35m左右(没交代,我估计为双向六车道)
02.jpg



目前的问题:
由于地形原因,原燃气管道纵断面是根据地形走的,有起伏。


1. 城市主干路道路距离超高压燃气管道的距离是怎么规定的?????具体规定


保护措施 之类的, 套管啊


2. 城市道路纵坡不可能像燃气管道那样起伏,所以会有填方,有挖方,
那么燃气管道距离道路边坡的净距离是多少??
03.jpg



3. 道路填方或者场平填方(就是以后低的地方肯定会填土填起来),那么管道上面能填多高土????
目前是10-20m。
保护措施?
04.jpg

-------------------------------------------------


请各位同学、老师、专家、同志们多多发言。
头脑风暴法..... -----------------------------------


再补充一句:
燃气管道是1040MM的。。。

[ 本帖最后由 everest_tibet 于 2012-11-12 09:48 编辑 ]

01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg

免费打赏
lxf413
2012年11月19日 14:26:39
12楼
这种大动脉最好不要动,道路设计的时候尽量使它位于用地范围外侧, 不然一旦管线出问题,必定会挖路进行维修。
管线横穿道路的时候要做专用的地沟或涵洞保护, 采用人工开挖,内填细沙保护,设计方案做专项论证是必定要做的。
回复
co1453186335193
2016年01月19日 14:57:47
13楼
旭日东升 发表于 2012-11-13 11:48 这是本人因为专门从事业主高速公路变更工作,经常与管道、线路部门打交道,对于新建高速公路穿越、跨越或 …打开之后说是文件损坏,楼主能单独发给我吗?809418759@qq.com

momo119vip:文件损坏,楼主也能给我传一份吗?airfreemomo@126.com

回复

相关推荐