咨询关于城市道路跨超高压燃气管道(西气东输 川气东输)的保护距离和保护厚度要求!!
everest_tibet
2012年11月12日 09:41:36
来自于道路工程
只看楼主

最近接到个项目,有个棘手的问题,请教下各位前辈,各位老师,各位专家(本人道路专业 单位暂时也没有特别懂燃气的)红色为道路,蓝色为燃气管道,超高压燃气管道,一条为西气东输管道,一条为川气东输管道。两条管道相隔100-600米左右(图中绿色为距离,单位:m)上面道路为红色,宽40m,城市主干路,与管线净距20m(暂定,方案,不知道这个距离是否合适)下面条道路红色,外环线,宽度在35m左右(没交代,我估计为双向六车道)

最近接到个项目,有个棘手的问题,请教下各位前辈,各位老师,各位专家(本人道路专业 单位暂时也没有特别懂燃气的)

01.jpg



红色为道路,蓝色为燃气管道,超高压燃气管道,一条为西气东输管道,一条为川气东输管道。

两条管道相隔100-600米左右(图中绿色为距离,单位:m)


上面道路为红色,宽40m,城市主干路,与管线净距20m(暂定,方案,不知道这个距离是否合适)
下面条道路红色,外环线,宽度在35m左右(没交代,我估计为双向六车道)
02.jpg



目前的问题:
由于地形原因,原燃气管道纵断面是根据地形走的,有起伏。


1. 城市主干路道路距离超高压燃气管道的距离是怎么规定的?????具体规定


保护措施 之类的, 套管啊


2. 城市道路纵坡不可能像燃气管道那样起伏,所以会有填方,有挖方,
那么燃气管道距离道路边坡的净距离是多少??
03.jpg



3. 道路填方或者场平填方(就是以后低的地方肯定会填土填起来),那么管道上面能填多高土????
目前是10-20m。
保护措施?
04.jpg

-------------------------------------------------


请各位同学、老师、专家、同志们多多发言。
头脑风暴法..... -----------------------------------


再补充一句:
燃气管道是1040MM的。。。

[ 本帖最后由 everest_tibet 于 2012-11-12 09:48 编辑 ]

01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg

旭日东升
2012年11月12日 11:15:38
2楼

顺便问一下,你说的超高压是多少?还有,是公路跨越管道还是管道穿过公路?这两者是完全不同的。
对于高压管,只是对输送管道有要求,其它外围的都是一样的规定。
对于石油天然气管道于公路交叉的问题,做公路的还真要看看下面这些规范,至少要对这个有所了解,不被忽悠(本人深有感触)。

[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-11-12 11:17 编辑 ]
回复
everest_tibet
2012年11月13日 10:47:27
3楼

西气东输管道设计 压力10~12兆帕
川气东送管道 设计输气压力为10.0MPa


实际使用时工作压力大概8Mpa(这个不太确定。。。百度的)
--------------
谢谢
回复
everest_tibet
2012年11月13日 10:55:30
4楼

谈不上跨越。
甲方想在这个片区建新城。
而对规划用地而言,管道有有一定限制
对于道路,主干道和次干道等各级道路影响最大的无疑是这两根管道。。。

原管道是沿着山势起伏埋设的。新建主干道在管道旁修建。
出现了几个问题:
1. 挖方时不能靠有管道侧的山太近
2.填方时管道侧的填方能填多高?(同时,规划地块场平时,
管道经过的地势低洼处由于场地平整工程也会可能把馆子埋了)
3. 管道是否加套管。安全距离留多少。。。?
回复
everest_tibet
2012年11月13日 11:13:42
5楼

如有时间能把资料打包发给我吗?不甚感激!!!
172843275@qq.com
回复
旭日东升
2012年11月13日 11:48:00
6楼

这是本人因为专门从事业主高速公路变更工作,经常与管道、线路部门打交道,对于新建高速公路穿越、跨越或者已建高速公路管道、线路再穿越、跨越等事宜。这些部门因为不懂我们公路的规范和要求,我们也不懂他们的规范和要求,因此在沟通问题上经常很难谈拢,只有逼着自己去看看他们的规范,就这样,也收集了这方面的规范和摘录。
(将对你有用的没用的一起发来了,你选择吧)
回复
心香
2012年11月13日 15:42:44
7楼
呵呵区管知识丰富啊
回复
everest_tibet
2012年11月13日 15:43:33
8楼

谢谢啦!!!衷心表示感谢!!! 01.jpg
回复
hchan163
2012年11月15日 17:24:18
9楼
一般来说
路下有燃气、石油等管道时应采用专用沟(至少是钢筋混凝土的,也可根据情况选用钢套管等),这个在公路设计规范里有规定的。
回复
liuzxyqr
2012年11月16日 14:16:45
10楼
我也遇到过类似事情 当时是由甲方联系 跟燃气公司的技术人员协商的
回复
yyytc000
2012年11月16日 14:57:15
11楼
记得看看公路安全保护条例
第二十二条 禁止利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业。
  禁止利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆放物品,搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道。
回复

相关推荐