控制变压器有隔离作用吗?
xu_llin
xu_llin Lv.2
2007年07月04日 22:03:02
来自于变压器
只看楼主

控制变压器都是互耦绕制的吗,也就是说都不是自耦变压器(220V中间抽头抽出24V?)吗? 另外,我们公司澡堂用的是蒸汽加热,靠人工控制阀门,现在我想把它改为热电偶控制电磁阀(节约点蒸汽),电磁阀是24V AC,变压器用的是控制变压器(有2个选择,一个是德力西的BK50,说明书上写的是互耦绕制的;还有个是机床变压器,绕法不清楚),我准备用BK50合适吗? ▲▲还有,BK50这种控制变压器有隔离作用吗?▲▲

控制变压器都是互耦绕制的吗,也就是说都不是自耦变压器(220V中间抽头抽出24V?)吗?

另外,我们公司澡堂用的是蒸汽加热,靠人工控制阀门,现在我想把它改为热电偶控制电磁阀(节约点蒸汽),电磁阀是24V AC,变压器用的是控制变压器(有2个选择,一个是德力西的BK50,说明书上写的是互耦绕制的;还有个是机床变压器,绕法不清楚),我准备用BK50合适吗?

▲▲还有,BK50这种控制变压器有隔离作用吗?▲▲

我担心会不会有人洗澡触电,比如变压器市电串入低压侧(安装位置有点潮湿)?

现在是担心的要死,也不知道还有其他危险没有?
高手帮忙提点意见啊!
xu_llin
2007年07月04日 22:13:59
2楼
一般的隔离变压器都是双线圈绕的,但是这个BK50用个塑料包住了线圈,看不出来(我估计不是双线圈)。我想BK50应该不算隔离变压器,但带点隔离的作用,大家怎么看啊?
在网上我还搜到了种控制隔离变压器。
回复

相关推荐

APP内打开