学校10KV开闭所管理问题
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年11月10日 00:10:24
只看楼主

我校有10KV开闭所一座,一期工程为二进八出配置,两路进线来自不同的变电站,采用单母线分段设计,八路出现分别为教学楼、实验楼、学生公寓、餐厅、体育场馆等低压变配电站供电,由于学校后勤社会化改革,能够胜任高压电气操作的工人只有4人,无奈只好采取带班制度,每名有资格操作高压电气的工人作为班长,其余若干中级以下电工分别对各自区域低压变配电室做巡视和一般操作,开闭所一般情况不留值班人员,只在必要时有班长对开闭所设备进行操作,另外由这几个班长定期不定期地对开闭所设备作检查维护。四个班轮流值夜班。

我校有10KV开闭所一座,一期工程为二进八出配置,两路进线来自不同的变电站,采用单母线分段设计,八路出现分别为教学楼、实验楼、学生公寓、餐厅、体育场馆等低压变配电站供电,由于学校后勤社会化改革,能够胜任高压电气操作的工人只有4人,无奈只好采取带班制度,每名有资格操作高压电气的工人作为班长,其余若干中级以下电工分别对各自区域低压变配电室做巡视和一般操作,开闭所一般情况不留值班人员,只在必要时有班长对开闭所设备进行操作,另外由这几个班长定期不定期地对开闭所设备作检查维护。四个班轮流值夜班。
请教各位的是,这种管理方式可行吗?需要像电力部门或厂矿企业一样实行工作票制度吗?要实行的话怎么个流程?
免费打赏
206079
2012年11月12日 19:32:23
12楼
其实想工作票可以做假,操作人一定要有证,至于监护人就无所谓了,但开*票时一定要全部开有入网证人的名字。
还有一般来说,变电站运行一定要有6个人,你是4个人有证,还不符合规程。
最后,还有一点要记住,有人值守变电站可以没有人运行,但是一定要有经验的人巡检,白天两次,一般选上午10点,下午4点的高峰段,晚上最少有一次。
回复
206079
2012年11月12日 19:33:53
13楼
开*票,这个是铭感词???
回复
zhj905
2012年11月12日 21:30:33
14楼
首先进入开闭所操作的要持有高压证,每次操作要填写操作票,开闭所要定期组织专人巡视要有巡视记录,
回复
hanzhg54
2012年11月12日 23:33:14
15楼
我想知道工作票的流程,谁来填?怎么填?填了以后交给谁?完成后谁来验收签字?
回复
loujinpu
2012年11月13日 08:10:51
16楼
你是什么学校?多大用电负荷?配电室有必要四班倒吗?
回复
老盖
2012年11月13日 11:00:42
17楼
操作采用操作票制度,值班采用无人值守,定时巡查并做巡查记录
回复
tychsh
2012年11月30日 11:52:11
18楼
理解有误差,你的食堂多大负荷还10KV专线去,一个体育场赶上鸟巢了,也是10KV专线的,最好把你的负荷明确了做这个讨论。4个人管理值守配电有悖违规。
回复
ystlplp
2012年11月30日 16:15:41
19楼
我司专业生产XGN15-12环网柜,XGN15-12断路器柜,KYN28-12中置柜,DFW-12电缆分支箱,SF6全绝缘全密封充气柜等高压设备。李平先生/15899635794;QQ:1933466690
回复
花山石
2012年11月30日 18:24:40
20楼
工作票是最安全的方式
回复
ssy2222
2012年12月01日 13:14:45
21楼
是什么学校?需要那么大的负荷,那么多电工
回复

相关推荐