学校10KV开闭所管理问题
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年11月10日 00:10:24
只看楼主

我校有10KV开闭所一座,一期工程为二进八出配置,两路进线来自不同的变电站,采用单母线分段设计,八路出现分别为教学楼、实验楼、学生公寓、餐厅、体育场馆等低压变配电站供电,由于学校后勤社会化改革,能够胜任高压电气操作的工人只有4人,无奈只好采取带班制度,每名有资格操作高压电气的工人作为班长,其余若干中级以下电工分别对各自区域低压变配电室做巡视和一般操作,开闭所一般情况不留值班人员,只在必要时有班长对开闭所设备进行操作,另外由这几个班长定期不定期地对开闭所设备作检查维护。四个班轮流值夜班。

我校有10KV开闭所一座,一期工程为二进八出配置,两路进线来自不同的变电站,采用单母线分段设计,八路出现分别为教学楼、实验楼、学生公寓、餐厅、体育场馆等低压变配电站供电,由于学校后勤社会化改革,能够胜任高压电气操作的工人只有4人,无奈只好采取带班制度,每名有资格操作高压电气的工人作为班长,其余若干中级以下电工分别对各自区域低压变配电室做巡视和一般操作,开闭所一般情况不留值班人员,只在必要时有班长对开闭所设备进行操作,另外由这几个班长定期不定期地对开闭所设备作检查维护。四个班轮流值夜班。
请教各位的是,这种管理方式可行吗?需要像电力部门或厂矿企业一样实行工作票制度吗?要实行的话怎么个流程?
免费打赏
hanzhg54
2012年11月10日 00:12:39
2楼
学校不同于供电部门,开闭所很少有操作。
回复
no3no4no5
2012年11月12日 12:59:21
3楼
现在电力设备先进,自动化程度高了,以前要求双人值班的很多都无人值班了,电力单位也懒得管了,没有以前那些工矿企业来的重视
回复
sdfdzy1998
2012年11月12日 13:17:18
4楼
能实现工作票最好,保证人身安全及设备
回复
tangyu19901008
2012年11月12日 16:49:50
5楼
本人建议安全起见还是开操作票吧,规范点对大家的安全都很重要,况且能操作的人也不多,你应该让那些胜任高压电气操作的人作为监护人
回复
hanzhg54
2012年11月12日 16:59:20
6楼

是的,大家都建议实行操作票制度,具体流程是怎样的?
由于没有固定的值班人员,操作票谁来开,给谁看?

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-11-12 17:00 编辑 ]
回复
jingqianyi
2012年11月12日 17:05:34
7楼
回复
hanzhg54
2012年11月12日 17:14:59
8楼
学校不同于电力部门或大型厂矿,没有中心调度,没有专门的检修队伍,没有专门的值班员,每班就有一个班长和几个电工,班长就是负责人,也是唯一具有高压资质的人,难道自己开操作票自己看?有用吗?有点儿疑惑。
回复
ssqqugamd
2012年11月12日 18:34:36
9楼
开闭所的操作一定要有“工作票”报送电业签字,两人操作。因为“工作票”是具有技术措施和安全措施的操作工艺。不管什么用电单位都是不能减化的。这样作对系统和对学校都是有好处的。
回复
shangshanwuya
2012年11月12日 19:29:27
10楼
还好了,我们这里容量都有30000KVA,值班的只有两个人,并且,能操作的只有一个人,领导们显然太自信了。
回复
206079
2012年11月12日 19:30:49
11楼
工作票,这些台账一定要做的,有事你可以拿出来给上面的人检查,供电公司看你台账齐全,就会认定是设备故障,如果你没有台账,你就完了,供电局会罚你的款。
回复

相关推荐