现有冷却水泵温度太高,表面最高温度已超过80度,请大家分析!型号参数: 扬程 20m 流量 400立方/小时 功率 30kw 转速 1450r/min 冷却水管路DN350约50m,冷却塔布水管与集水盘高差约4m,中间有一篮式过滤器,四个蝶阀,离心机!根据现场初步分析,原因有以下几点:1.因冷却塔水位基本与水泵入口奇平,会有空气吸入,导致系统管路水流量不足,使水泵出现大马拉小车状态,时间长了会烧电机!

现有冷却水泵温度太高,表面最高温度已超过80度,请大家分析!
型号参数: 扬程 20m 流量 400立方/小时 功率 30kw 转速 1450r/min
冷却水管路DN350约50m,冷却塔布水管与集水盘高差约4m,中间有一篮式过滤器,四个蝶阀,离心机!
根据现场初步分析,原因有以下几点:
1.因冷却塔水位基本与水泵入口奇平,会有空气吸入,导致系统管路水流量不足,使水泵出现大马拉小车状态,时间长了会烧电机!
2.冷却管道有爬坡,距地面约4m,运行后可能有气体在内部排不出,影响冰机运行!(开式系统,因管路不是很长,故未装排气阀)
到底是系统问题,还是他水泵有问题?

1183392254430.JPG

免费打赏
window-my
2007年10月30日 12:50:36
12楼
有点小马拉大车,杨程有问题,你还装了平衡阀
回复
zyb19820406
2007年10月31日 11:45:33
13楼
好多人都看过了,二十米的扬程差不多呀!可能是流量不平衡,水泵出口流量不一样。还有就是管道进气,管道没有满水引起的。